PDA

Просмотр полной версии : Насколько надежны панели ОВЕН с контроллерами для небольших проектов?



VadimMos
16.05.2017, 22:33
По описаниям, вроде всё подходит, но отзывы в Интернете разные - одни говорят, что без проблем работают с продукцией ОВЕН, другие ругаются, как заведенные.
Насколько надежны панели с ПЛС контроллерами?

rovki
16.05.2017, 23:19
По описаниям, вроде всё подходит, но отзывы в Интернете разные - одни говорят, что без проблем работают с продукцией ОВЕН, другие ругаются, как заведенные.
Насколько надежны панели с ПЛС контроллерами?

Для небольших задач есть пр200 + (не скажу);)

SA104
17.05.2017, 09:03
По описаниям, вроде всё подходит, но отзывы в Интернете разные - одни говорят, что без проблем работают с продукцией ОВЕН, другие ругаются, как заведенные.
Насколько надежны панели с ПЛС контроллерами?
Из личного опыта:
CПК207 больше года проработал без проблем в одном проекте, за все время один раз слетела программа после отключения эл. энергии на подстанции.
Еще один СПК без нареканий работает с августа прошлого года.

Были конечно и негативные отзывы на форуме, поэтому в любом случае решать вам.

aspeed
17.05.2017, 09:37
В общем надежны, СПК107 работает год без нареканий. С 207 возникли проблемы с обменом, но вроде как решаемо.

Василий Кашуба
17.05.2017, 09:49
По описаниям, вроде всё подходит, но отзывы в Интернете разные - одни говорят, что без проблем работают с продукцией ОВЕН, другие ругаются, как заведенные.
Насколько надежны панели с ПЛС контроллерами?
Те кто ругает, "не умеют готовить...".

Sulfur
17.05.2017, 12:44
Насколько надежны панели с ПЛС контроллерами?
Несколько проектов на ПЛК110+ИП320 уже несколько лет крутятся в режиме 24\7 без проблем. Пару лет работают два проекта на СПК110+2xМУ+МВ в том же режиме, иногда бывают обрывы связи, но как правило, связанные с климатом помещения (жара).
Ругаются часто на терморегуляторы ТРМ. Но не на все. В одной установке 2хТРМ148 работают уже 4 года без проблем.

Vasyandra
17.05.2017, 19:56
Вставлю и свою лепту. У нас ПЛК 150 с МДВВ работают с 2013 года в режиме 24/7.
Полтора года работают 3 объекта по 1 СПК 107.
Нареканий особых не было.
Пол года работает объект с 5 СПК 107 и СПК 110 ведущий. У каждого своя функция. Синхронизированы по времени.
Но вот время убегает минут на 30 в день.
Говорят в новой прошивке это убрали, но на объекте с новой прошивкой я вряд ли появлюсь ближайшие пол года.
Когда пол года назад запускал СПК 207, связь ловил и искал оочень долго. В итоге небольшие проблемы со связью есть и иногда экран перестает реагировать. Но не критично.
Исходя из опыта работы с ОВЕН СПК самые стабильные считаю СПК 107.
И очень много зависит от кривизны рук программиста. Это чистый качественный холст, А что вы на нем нарисуете, это уже ВАМ решать.
Есть моменты, которые обойти нельзя (СПК 207 ждем выхода М05). Но в основном все решаемо.