PDA

Просмотр полной версии : МДВВ RS485 Modbus



VN53
16.05.2017, 12:40
Здравствуйте! Хочу подключить в конфигурации ПЛК 100 вместо MDVV OVEN через universal modbus devis 8 bit input modul. Не получаются
9-12 входа.
С уважением VN53!

alex55
16.05.2017, 12:48
Через Register input module..

VN53
16.05.2017, 14:16
Спасибо! Необходимо преобразовывать word_to_bool! Я правильно понял? Я так сделал выхода через Register output module.

alex55
16.05.2017, 15:31
Необходимо преобразовывать word_to_bool! Я правильно понял? Я так сделал выхода через Register output module.
Все так, аналогично..Лучше еще читать битовую маску входов, примеры есть.

VN53
16.05.2017, 23:21
Спасибо огромное! Зациклился на модуле OVEN MDVV, ( не корректно работает и с малой скоростью) для меня не хватало толчка из вне. От Вас его и получил. Теперь всё нормально!

4801
07.07.2017, 12:24
Здравствуйте! В МДВВ для чего используется третий джампер JP3? Про первый и второй нашёл в инструкции, а про этот ничего не написано....

Сергей Лысов
04.08.2017, 12:02
Здравствуйте! В МДВВ для чего используется третий джампер JP3? Про первый и второй нашёл в инструкции, а про этот ничего не написано....

Продублирую ответ: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27048