PDA

Просмотр полной версии : Опрос электросчетчика энергомера CE301



migsharp
16.05.2017, 08:44
Добрый день! Подключил к ПЛК323-ТЛ электросчетчик CE301 по RS-485. Воспользовался готовым протоколом обмена, который имеется в системе EnLogic скады Телемеханики Лайт. Но считываются почему то только основные параметры сети, данных по тарифам и профилю мощности нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?

Сергей Сисейкин
16.05.2017, 09:26
Здравствуйте. убедитесь, что выбраны нужные параметры в протоколе Энергомера31147, так же для работы с профилями нужно добавить в протоколы обмена из группы "специальные" - "Архив УСПД" со всеми каналами, задать глубину хранения профилей и глубину вычитывания.

migsharp
16.05.2017, 12:42
Параметры правильные вроде задал, архив УСПД добавил. Посмотрите пожалуйста скрины. Кроме того, при опросе счетчик выдает ошибку: Err 12 "Неподдерживаемый параметр"

Сергей Сисейкин
17.05.2017, 09:28
Посмотрите в тарифах, есть ли там А+?
профили сейчас складывает и обрабатывает модуль Энергоанализ (входит в состав программного обеспечения). Нужно добавить объект учета и точку учета в Энергоанализе и выполнить опрос.
Забыл уточнить, вы опрашиваете счетчик по COM порту? или через ПЛК?

migsharp
17.05.2017, 10:15
Опрашиваю через ПЛК323-ТЛ

Сергей Сисейкин
17.05.2017, 11:07
Тогда нужно в энергоанализе перейти в режим редактирования F6 и добавить структурный объект, указать в качестве коммуникатора УСПД ОВЕН и указать канал связи, нажать кнопку автоматический поиск точек учета, далее нужно выйти из режима редактирования и опросить точку.

migsharp
06.06.2017, 17:57
При добавлении точки учета в Энергоанализе выскакивает ошибка и происходит закрытие приложения. На всякий случай приложил проект

Сергей Сисейкин
07.06.2017, 08:33
убедитесь что у Вас последняя версия 1.1.6 Телемеханики ЛАЙТ http://www.owen.ru/catalog/44039026
попробуйте добавить счетчик Энергомеры не через автопоиск, а добавив "точку учета внутри объекта"31569 после заполнения информации о счетчике приступить сразу к опросу УСПД

migsharp
07.06.2017, 14:20
Добавить "точку учета внутри объекта" не получается, данный чекбокс отлючен. Это может быть связано с демоверсией?

Сергей Сисейкин
07.06.2017, 15:43
Нужно добавлять "внутрь" Объекта учета. на скриншоте у меня в левой (древовидной области экрана) объект учета - ОВЕН ПЛК-323.ТЛ, -выделяю его мышью, и добавляю уже точку учета 31591

migsharp
15.06.2017, 16:35
Добрый день! ПЛК в бесконечном цикле пытается считать журнал фиксации вскрытия электронной пломбы счетчика (протокол обмена счетчика и ПЛК приложил). Как можно разрешить эту ситуацию?

Сергей Сисейкин
16.06.2017, 10:04
Добрый день, во вложении архив библиотеки для опроса вашего счетчика, немного его изменили, попробуйте подменить этот файл в каталоге (по умолчанию) C:\Program Files\OWEN\TML\Bin
и опросите заново.

migsharp
16.06.2017, 10:54
Не помогло

Сергей Сисейкин
19.06.2017, 14:19
пришлите, пожалуйста, Лог опроса из папки вашего текущего проекта (каталог /Dispater/...log )

migsharp
19.06.2017, 15:10
Вот целиком проект

Сергей Сисейкин
20.06.2017, 09:28
1) в конфигурации ПЛК, у протокола "Архив УСПД" нет модуля УСО, нужно его добавить и все каналы.
2) В проекте отсутствует база данных АСКУЭ, откройте модуль история и добавьте базу данных, убедитесь что путь расположения данной базы будет из папки base вашего проекта.
3) В модуле "Справочники" не заполнена информация по точке учета -нужно заполнить.
а логов нету потому что опроса не было.

migsharp
20.06.2017, 11:06
Замечания исправил. При опросе счетчика из Enlogic все циклится на чтении журнала фиксации вскрытия электронной пломбы. Опроса из Энергоанализа не происходит, вероятно из за ошибки при Автодобавлении ТУ, о которой говорил ранее.

Сергей Сисейкин
20.06.2017, 11:49
хорошо, но не нужно автоматически добавлять счетчик, Энергомеру нужно добавлять в ручном режиме, в модуле справочники нужно в ручном режиме добавить точку учета и так же как вы описали ее в модуле Контроллеры (серийный номер, заводской и тд) и привязать точку учета к "Объекту" - которым является ПЛК.
у Вас проект не большой, может быть проще будет заново добавить все эелементы в справочниках и потом перенести их в энергоанализ.

migsharp
20.06.2017, 13:02
Сделал проект точно как вы описывали на форуме в теме "Получасовые профили мощности", но опять же не очень результативно.

Сергей Сисейкин
20.06.2017, 14:39
У вас был указан путь к базе с диска "н" а в папке проекта не было базы АСКУЭ, - подправил Вам все. заново добавил в ручном режим точку учета в модуле справочники, запустил сервер сбора данных, точка учета была опрошена, но из за того что в ПЛК отсутсвует карты памяти, вытянул из ПЛК только текущие показания счетчика. в конфигурации, в модуле "контроллеры"добавил SD-info - блок показывающий текущее состояние SD карты (наличие, объем и тд), так же из за того что нет SD карты не работает протокол "Архив УСПД", как только вставите карту и перезагрузите ПЛК, все должно начать архивироваться. В настройках Архива УСПД задается глубина хранения и вычитывания архивов, если у Вас там стоит глубина вычитывания 120 дней, значит профиля начнут собираться с того дня, что был 120 дней назад, и до сего момента, - на это потребуется время, всегда по разному, от 1 часа до суток.

migsharp
30.06.2017, 09:02
Уважаемая техподдержка, по прошествии трех суток ни текущих, ни архивных показаний электроэнергии нет.

Сергей Сисейкин
30.06.2017, 09:38
добрый день, скачайте по ссылке обновление версии исполнительной системы ПЛК: https://cloud.mail.ru/public/KTDi/uzVZtn3KP
и обновите ее (установите соединение с ПЛК из модуля "Контроллеры", перейдите на вкладку "Контроллеры" нажмите на "корзинку", выберите прошивку в разрешении .tar и нажмите зеленую стрелку, введите пароль третьего уровня безопасности и дождитесь окончания загрузки 31889

migsharp
30.06.2017, 10:51
После обновления исполнительной системы нужно опять сутки ждать? Пока никаких изменений я не заметил

Сергей Сисейкин
30.06.2017, 12:58
пришлите, пожалуйста, еще раз лог опроса из папки диспатчер

migsharp
30.06.2017, 13:18
Вот пара логов

Сергей Сисейкин
03.07.2017, 15:22
опрашиваемый прибор СЕ301 настроен заводской программой админ тулс работать с интервалом усреднения 60минут, нужно его перенастроить на интервал усреднения 30 минут.

Gost_u
13.10.2017, 11:01
Комрады, добрый день, такой вопрос:
на один COM порт ПЛК323-ТЛ повесил 2 модуля, канал связи Modbus rtu (один из модулей с дискретным управлением) и на этот же порт повесил счетчик Энергомеры (с архивом успд и чтением всех параметров), так вот когда я опрашиваю все три прибора, задержка при дискретном управлении составляет 5-7 секунд, если убираю из опроса Энергомеру, то все работает быстро (логика управления дискретами через фбд в плк), собственно вопрос это нормально? и это связано с тем что у энергомеры все же не "чистый" Modbus и получается на одном порте 2 разных протокола? или все же не должно такого быть и управление не должно быть настолько долгим?

Сергей Сисейкин
13.10.2017, 14:46
Комрады, добрый день, такой вопрос:
на один COM порт ПЛК323-ТЛ повесил 2 модуля, канал связи Modbus rtu (один из модулей с дискретным управлением) и на этот же порт повесил счетчик Энергомеры (с архивом успд и чтением всех параметров), так вот когда я опрашиваю все три прибора, задержка при дискретном управлении составляет 5-7 секунд, если убираю из опроса Энергомеру, то все работает быстро (логика управления дискретами через фбд в плк), собственно вопрос это нормально? и это связано с тем что у энергомеры все же не "чистый" Modbus и получается на одном порте 2 разных протокола? или все же не должно такого быть и управление не должно быть настолько долгим?

Добрый день!
Это нормально, так должно быть. Протоколы работают по очереди. Протокол Энергомеры довольно медленный, опрос одного счетчика вполне может занимать 5 сек.
Поэтому протокол Модбас стоит в очереди и ждет.
Запомните - если надо быстрое управление, то вешать на общий луч ничего лишнего нельзя.
Такой же эффект будет, если опрашиваешь только Модбас модули, и при этом один модуль отвалился.
Таймаут ожидания в 1 сек, 2 повторных попытки - все это даст тоже задержку в 3 сек.