Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой - похоже не хватает напряжения питания ПР110 24.
Входы загораются, но выходы не работают.
Напряжение питания после транса 22 VAC, после моста 21.4 VDC
Как поднять напряжение после транса или моста?

melky
15.05.2017, 20:21
Оно должно от вольт 18 уже работать... ну а если очень надо, то DC-DC преобразователь повышающий.

Николаев Андрей
15.05.2017, 20:55
Надо еще посмотреть мощность на вторичке

Eugene.A
15.05.2017, 21:45
Напряжение питания после транса 22 VAC, после моста 21.4 VDC
Как поднять напряжение после транса или моста?
А вы уверены, что VDC? У вас там конденсатор фильтра, видимо, отсутствует напрочь, иначе такого напряжения после моста быть не может. На корень из двух надо умножить, за вычетом пары вольт на падение на диодах.

werg
16.05.2017, 08:01
А вы уверены, что VDC? У вас там конденсатор фильтра, видимо, отсутствует напрочь, иначе такого напряжения после моста быть не может. На корень из двух надо умножить, за вычетом пары вольт на падение на диодах.
Кондера нет, какой по емкости\мощности нужен чтоб отфильтровать?

werg
16.05.2017, 08:06
Надо еще посмотреть мощность на вторичке

Что значит мощность на вторичке? транс 1кВт.
Почему может не работать ПР?
от 24В с ПЛК110 работает, но мощность блока питания ПЛК110 мала для моих задач.

Eugene.A
16.05.2017, 08:23
Кондера нет, какой по емкости\мощности нужен чтоб отфильтровать?
Кашу маслом не испортишь, ставьте минимум 2200 мкФ х 35В. А лучше 4700Х50. Плюс с минусом не перепутайте.

werg
16.05.2017, 08:29
Кашу маслом не испортишь, ставьте минимум 2200 мкФ х 35В. А лучше 4700Х50. Плюс с минусом не перепутайте.

ОК. подберу\поставлю.
Хочется понять отчего же ПР не работает. Из за малого напряжения?(товарищ выше писал, что от 18 вольт работает) или же из за пульсаций напряжения?
И будет ли работать после установки кондера?
Входы на ПР зажигаются - выходы(по программе) не работают

Eugene.A
16.05.2017, 08:49
Одних только пульсаций достаточно, чтобы не работало. А светодиодам на входах, скорее всего, вообще не требуется, чтобы ПР запускалось, им достаточно хоть какого-нибудь питания и входного сигнала.

werg
16.05.2017, 08:51
Одних только пульсаций достаточно, чтобы не работало. А светодиодам на входах, скорее всего, вообще не требуется, чтобы ПР запускалось, им достаточно хоть какого-нибудь питания и входного сигнала.

Спасибо. В общем кондер 2200-2500 мкф на 35-50Вольт решит проблему?

Eugene.A
16.05.2017, 08:54
Чем гадать, не проще ли попробовать? Во всяком случае, вольт 27 вы получите. А 2500 мкФ в природе не бывает.

werg
16.05.2017, 09:10
Не придется-ли туда еще дроссель ставить?

Eugene.A
16.05.2017, 09:51
Это ещё зачем?

melky
16.05.2017, 10:01
я не проверял на какой напруге будет еще работать. Вскрывайте, смотрите тип установленных выходных реле, проверяйте по даташитам.
ПР110 где-то от 16В работал, мог включать реле.

А уж ПР200 проверить раз плюнуть, зажмите ALT, если своих экранов нет и все увидите и входы он воспринимает или нет, и так далее.

Входы от 8,6 вольт уже воспринимают логическую 1. Вся проблема в выходах, так как реле 24В.

werg
16.05.2017, 20:48
Конденсатор после моста решил проблему, хотя напряжение поднялось до критических? 34 вольт.

Сергей0308
16.05.2017, 20:53
Конденсатор после моста решил проблему, хотя напряжение поднялось до критических? 34 вольт.

Вам обязательно надо спалить парочку ПР, чтобы купить нормальный БП???

werg
16.05.2017, 21:22
Вам обязательно надо спалить парочку ПР, чтобы купить нормальный БП???
Просто вчера после транса 22В, сегодня 24В.
Я и не собирался палить. А что у меня может сгореть? У меня нагрузка до 20 А (соленоиды) мне дешевле транс поставить.
Лучше скажите как стабилизировать то, что приходит на питание ПР, я так понимаю, что входы\выходы можно и 34 В питать? не должно ведь сгореть вроде.

melky
16.05.2017, 21:30
да чего уж там, все 220 на него и переменки, не должно же сгореть, не 6 кВ все таки....

werg
16.05.2017, 21:32
да чего уж там, все 220 на него и переменки, не должно же сгореть, не 6 кВ все таки....

Счет за ПР вам выставлять потом?:rolleyes:
Если серьезно, что можно сделать не покупая БП?

melky
16.05.2017, 22:02
Если вы поставили мост и кондер, то добавить хотя бы линейный преобразователь КРЕН, проверив по даташиту входное напряжение. Не забыть какой-никакой радиатор

Eugene.A
16.05.2017, 22:24
У 7824 максимальное входное 35В :-(

werg
16.05.2017, 22:49
У 7824 максимальное входное 35В :-(

что это означает?

werg
16.05.2017, 22:50
Если вы поставили мост и кондер, то добавить хотя бы линейный преобразователь КРЕН, проверив по даташиту входное напряжение. Не забыть какой-никакой радиатор

Можно ведь прикрутить только на линию питания ПР а вх\вых питать 34 В ?

Eugene.A
16.05.2017, 22:57
что это означает?
https://www.chipdip.ru/product/l7824cv