PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110+OPC Codesys



Ivan K.
14.05.2017, 11:55
Добрый день.
Подскажите пожалуйста!
Что не правильно, не соединяется по TCP!!!
пинг есть, а соединение не устанавливает.
Настройки контроллера:
10.0.6.10
255.255.255.0
10.0.6.1

настройки компа
10.0.6.100
255.255.255.0
10.0.6.1

в чем может быть проблема?
комп с контроллером соединен не на прямую, а через fl switch sfnt 16 tx, в принципе когда подключаю на прямую ноут с теми же настройками - картина та же.... иногда после перезагрузки контроллера происходит соединение.......
как добиться стабильного соединения, мне надо еще через описи с него данные брать?

Uniqum
14.05.2017, 19:13
а что выступает как 10.0.6.1??? Попробуйте маску сети изменить на 255.0.0.0, ну и порт посмотрите не закрыт ли у вас на компе. Плюс проверьте что выбрано в качестве соединения TCP/Level 2

Scream
14.05.2017, 19:43
а что выступает как 10.0.6.1??? Попробуйте маску сети изменить на 255.0.0.0, ну и порт посмотрите не закрыт ли у вас на компе. Плюс проверьте что выбрано в качестве соединения TCP/Level 2

Разницы нет что выступает как 10.0.6.1, здесь должен быть прописан шлюз, но так как подключение происходит в одной сети, то шлюз здесь никакой роли не играет.
---
У меня недавно была проблема с ПК, был закрыт 1201 порт (если правильно номер помню), заняла его другая программ (adobe) и к ПЛК соединиться невозможно было, это конечно тупость, но пришлось освобождать порт. Попробуйте с другого ПК подключиться.

Ivan K.
15.05.2017, 07:57
проверю порт.
TCP- второго уровня - 100%
Пробую и так с двух компов.

Вчера выяснил, после перезагрузки (сброса питания с контроллера) - первый раз соединяется без проблем, потом по нарастающей пока вообще не перестаёт соединятся!

Ivan K.
15.05.2017, 10:01
с портом всё ок!(

alex55
15.05.2017, 11:59
Попробуйте увеличить время цикла до 10 мс и Framing time-5ms программма то большая..

Ivan K.
16.05.2017, 09:48
Спасибо всем за советы.
Проблема решилась частично, все заработало но только по 1200 порту (кдсному порту). Почему-то по 502 - который на на TCP висит для соединения OPC - работать не хочет.
Основная проблема оказалась, что кабель Ethernet лежал вдоль всех возможных силовых кабелей!!!!!