PDA

Просмотр полной версии : Magelis HMI GXO3502 - ТРМ138 как подключить?



zsm7
12.05.2017, 06:44
Здравствуйте, помогите настроить связку GXO3502 с ТРМ138. Из руководства к панели 31078 куда подключать rs485 А и В ?

petera
12.05.2017, 10:02
Здравствуйте, помогите настроить связку GXO3502 с ТРМ138. Из руководства к панели 31078 куда подключать rs485 А и В ?

Как-то так
31081

zsm7
17.05.2017, 06:26
И снова здравствуйте. Спаял кабель подключил, желтые треугольники что нет связи пропали.
На индикаторах только нулевые значения, помогите настроить переменные.
Создал индикатор 31183, переменную31184, настройки опроса31185

petera
17.05.2017, 10:02
И снова здравствуйте. Спаял кабель подключил, желтые треугольники что нет связи пропали.
На индикаторах только нулевые значения, помогите настроить переменные.
Создал индикатор 31183, переменную31184, настройки опроса31185
Варианты
1. Если здесь
31187
стоит адрес 30003, то это, как я понимаю, классический адрес т.е. (ссылка 3х) 30001-39999 - Analog Input Registers - доступные только на чтение, функция 04.
Тогда следует учитывать, что в этом случае первому регистру ввода (самому младшему) соответствует номер ячейки 30001. А нумерация регистров в ТРМ начинается с 0, т.е. имеет место так называемое смещение адресов.
Это смещение нужно учитывать и адрес регистра в настройках переменной будет не 30003, а 30004

2. Если после выполнения п.1 показания на дисплее будут совсем не такие как в ТРМ, тогда следует поменять эту настройку
31188

zsm7
17.05.2017, 11:58
Описание ТРМ 138
значение температуры float ст. слово 0x0003
значение температуры float мл. слово 0x0004