Дмитрий Р.
09.05.2017, 09:57
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли запрограммировать ТРМ 138 по такой схеме, если можно то как
1.При включении прибора, первый датчик определяет температуру окружающего воздуха, дает команду на включение остальных 7 датчиков и соответственно исполнителей (кабелей для прогрева через электромагнитное реле) прогрев на 10 градусов выше окружающей среды.
2. При выходе на рабочую температуру нужен нагрев по 5 градусов в час до температуры 50 градусов.
Заранее спасибо.

alex55
09.05.2017, 11:43
Прибор ТРМ138- это восемь независимых позиционных (не ПИД) регуляторов, которые программно между собой никак не связаны, а вот если добавить в связку по RS485 к ТРМ138 любой плк (например плк100), то можно постараться что-то сделать, если качество регулирования устроит, но это мое мнение..

iron1man
10.05.2017, 22:32
А ТРМ138 уже имеется? Если нет, то для выполнения этой задачи логичнее использовать ПР200. Правда, там 8 датчиков температуры не подключить - нужен модуль аналогового ввода МВ110-8А, например.

Николаев Андрей
10.05.2017, 22:34
Прибор ТРМ138- это восемь независимых позиционных (не ПИД) регуляторов, которые программно между собой никак не связаны, а вот если добавить в связку по RS485 к ТРМ138 любой плк (например плк100), то можно постараться что-то сделать, если качество регулирования устроит, но это мое мнение..
Или просто взять ПЛК73.

Дмитрий Р.
11.05.2017, 09:12
Трм уже имеются и работают по не понятной схеме, возможно я не правильно написал тз, но это со слов заказчика
По логике трм138 не возможно запрограммировать по такой схеме

Николаев Андрей
11.05.2017, 09:18
Как и писал alex55 - прибор имеет несколько схем. В Вашем случае будет схема, где 8 независимых контуров. То-есть 8 независимых входов - измерителей - выходов. 7 из которых будут управлять нагревом кабеля. А первый просто отслеживать состояние окружающего воздуха. Он не сможет давать команду на включение других датчиков. Максимум можно собрать схемы "и" из выходов: первого и каждого последующего выхода, чтобы отсекать работу выходов контуров нагрева кабеля при определенной температуре воздуха.
Управлять же нагревом плавно, +5 градусов в час невозможно. Прибор не имеет такой логики.

vardrager
11.05.2017, 15:41
плк73 попробуйте, для малых систем автоматизации по моему мнению просто великолепное устройство