Доброго времени суток!
Подключил прибор и не знаю что с ним делать.
Подключил конфигуратор, сигнала вообще нет никакого. Может кто подскажет где копать! У меня сомнения по подключению, хотя вариантов то и не много.
Подключали так: плюс 24В на плюс АЦП, минус АЦП на плюс тестера (как нагрузка и заодно ток смотрим), минус тестера на минус 24В.
Что не так? Как с прибора получить выходной сигнал?
Спасибо!
Сергей Лысов
04.05.2017, 18:34
Подключаете правильно. Мультиметр показывает 4мА?
zendo057
04.05.2017, 20:04
Сам блок то хоть подключили.(питание)
Severvel
05.05.2017, 07:57
В том то и дело, что 4 мА не показывает. Блок само собой подключен.
Severvel
05.05.2017, 09:25
С этой проблемой разобрался, перегорел предохранитель на тестере:o
4мА получил, но теперь вопрос в другом.
Каким образом можно задать ступенчатое изменение выходного сигнала? Через конфигуратор возможно только ноль или единица, соответственно 4 или 20 мА.
А дробные числа вводить пробовали?
Severvel
05.05.2017, 12:20
Да действительно, с дробными все ОК!
Задам еще один вопрос, он правда касается master scada, но все же.
Требуется один тех. параметр по заданию расхода продукта, в моем случае шкала данного параметра составляет 0-5 т/ч
В дереве объектов я создал переменную "Задание" и сделал связку с одним из каналов модуля аналогового выхода.
Управлять выходным сигналом получается, но только в пределах диапазона от 0 до 1.
Как можно "согласовать" 0-1 и 0-5 т/ч. Чтобы можно было с мнемосхемы задать к примеру 2.5 т/ч, а это соответствовало бы 12 мА. Шкалами пробовал ничего не получилось.
Спасибо!
Рассчетом в МС или масштабированием в ОРС. Что Вам удобнее.
Severvel
10.05.2017, 12:31
Да на самом деле, ни один из методов для меня не знаком, поэтому я думаю без разницы... или что по проще.
Я чайник и в МС и в ОРС(