PDA

Просмотр полной версии : Косяки 150-го



жекон
01.05.2017, 04:27
Чего с ними в последнее время происходит, уже не первый в который не заливаются исходники , еще в одном был косяк заливаю программу все нормально, перегружают щит тем-ра уходит ровно на 10 гр, заливаю снова опять все нормально до первой перезагрузки , попробовал перепрошить вообще помер, я не говорю уже о мельких косяках вроде подключения не с первого раза ,отваливание связи и т.п

жекон
03.05.2017, 04:14
И тишина, значит правильно решили отказаться от Вашей продукции

capzap
03.05.2017, 07:03
И тишина, значит правильно решили отказаться от Вашей продукции

а, так Вы Овен спрашивали, а чего через форум, хотите высказать претензии, звоните в сервисную поддержку. Смешно, когда чел берет самый неудачный прибор и потом вопросы задает, надо было для начала форум почитать, потом брать,а так больше походит на поиск повода отказаться от продукции

Scream
03.05.2017, 08:32
а, так Вы Овен спрашивали, а чего через форум, хотите высказать претензии, звоните в сервисную поддержку. Смешно, когда чел берет самый неудачный прибор и потом вопросы задает, надо было для начала форум почитать, потом брать,а так больше походит на поиск повода отказаться от продукции

На странице производителя не написано что это неудачный прибор, он есть в продаже, значит ОВЕН считает его удачным.
Вы читали отзывы перед покупкой хлеба?
У меня несколько иное мнение по поводу ПЛК150, да, не идеален, но задачи свои выполняет на те деньги, за которые был куплен до повышения цен, сейчас за такое ... явно много просят.

capzap
03.05.2017, 09:58
На странице производителя не написано что это неудачный прибор, он есть в продаже, значит ОВЕН считает его удачным

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26388&p=242068&viewfull=1#post242068
не делайте выводы, кто и чего считает, как Вы там писали, высказал свое мнение, что не так по поводу моего мнения

ЗЫ вот еще мнение http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11294&p=75192&viewfull=1#post75192 и т.д если включить расширенный поиск и вставить ключевые слова калибровка плк150

Scream
03.05.2017, 10:19
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26388&p=242068&viewfull=1#post242068
не делайте выводы, кто и чего считает, как Вы там писали, высказал свое мнение, что не так по поводу моего мнения

ЗЫ вот еще мнение http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11294&p=75192&viewfull=1#post75192 и т.д если включить расширенный поиск и вставить ключевые слова калибровка плк150

Мне включать ничего не надо, поставил не один, вижу как работает, смешного ничего нет. Для меня основная проблема - не подключается codesys, но это и у 160го, овен накосячил, исправлять не хочет.

жекон
03.05.2017, 10:40
150 поставили не один десяток, особых претензий ни было все как обычно косяки с подключением, отваливание RS-232 при разряженном аккумуляторе , а вот с последними какие уже серьезные проблемы и это при том что поменять проблема, все теперь работают под заказ

Сергей Лысов
03.05.2017, 11:36
Спасибо за ваши мнения по теме "удачный, неудачный ПЛК". Давайте оставим эти обсуждения на суд философам, не будем отбирать хлеб у людей :D

Жекон, есть возможность последовательно описать проблемы, с которыми столкнулись? Я хочу повторить их на своём железе и помочь с решением.

жекон
04.05.2017, 04:24
Не факт что получится повторить, а последовательность пожалуйста:
Залил проект, провел корректировку термосопротивлений, сделал загрузочный проект залил исходники(получилось только раз или два, при последующих попытках потеря связи), через некоторое время начинаем проверять установку в целом температуры все минус 10 С°, перезаливаю проект, опять все нормально, выключаем щит ждем разрядки аккумулятора, запускаем опять тем-ры минус 10 С° причем проект не изменился подключается нормально, без запроса изменений.
Да еще при попытки перепрошить, после нескольких неудачных попыток вообще помер, горит только светодиод сеть.

Сергей Лысов
04.05.2017, 15:07
Не факт что получится повторить, а последовательность пожалуйста:
Залил проект, провел корректировку термосопротивлений, сделал загрузочный проект залил исходники(получилось только раз или два, при последующих попытках потеря связи), через некоторое время начинаем проверять установку в целом температуры все минус 10 С°, перезаливаю проект, опять все нормально, выключаем щит ждем разрядки аккумулятора, запускаем опять тем-ры минус 10 С° причем проект не изменился подключается нормально, без запроса изменений.
Да еще при попытки перепрошить, после нескольких неудачных попыток вообще помер, горит только светодиод сеть.

Есть возможность прислать проект в личные сообщения или на почту: s.lysov@owen.ru ?

Сергей Лысов
06.05.2017, 11:46
Жекон, спасибо, проект получил. После праздников буду тестировать.

Филоненко Владислав
06.05.2017, 14:48
Чего с ними в последнее время происходит, уже не первый в который не заливаются исходники , еще в одном был косяк заливаю программу все нормально, перегружают щит тем-ра уходит ровно на 10 гр, заливаю снова опять все нормально до первой перезагрузки , попробовал перепрошить вообще помер, я не говорю уже о мельких косяках вроде подключения не с первого раза ,отваливание связи и т.п

Если поставить суммарное время измерения по 4 каналам менее 3,6 секунды - так и будет работать ПЛК. Поставьте больше - и проблемы волшебным образом исчезнут. В РК об этом есть упоминание. Но кто читает документацию, мы же не ботаники?!

жекон
08.05.2017, 04:18
Используется 2 канала время измерения по умолчанию 0.8, да даже если и так то почему только один так себя ведет?

garnalex
17.05.2017, 16:31
Добрый день! У меня такая ситуация: ПЛК 150, организован по физ. порту Debug RS232 ModBus Slave обмен с панелью СП307Б, панель master. Все прекрасно, на панель вывел информацию по сетевому обмену, ошибок нет. Если в ПЛК добавляю модуль Slave TCP, не важно в том же модуле что и Debug RS232 или отдельном то происходят ошибки передачи данных между панелью и ПЛК. Причем ошибки происходят если по TCP не опрашивать ПЛК, если идет опрос например OPC сервером то связь между ПЛК и панелью стабильна. Помогите понять как исправить ситуацию, по LAN необходимо опрашивать ПЛК, но и ПК может быть выключен, а установка должна работать.

Евгений Багаев
17.05.2017, 19:07
Здравствуйте, garnalex.
Попробуйте увеличить время цикла контроллера.

garnalex
18.05.2017, 09:24
Изменение времени по максимуму 50 ms ничего не меняет. Создал простейшие проекты, на панели два цифровых ввода и один дисплей , в плк сумма двух значений.
Ситуация подтвердилась, ошибки связи между панелью и плк идут если присутствует в проекте плк модуль TCP, причем только если он не опрашивается.

Евгений Багаев
18.05.2017, 10:08
Версия прошивки какая? Посмотреть можно в ПЛК-браузере командой PLCInfo.

garnalex
18.05.2017, 10:17
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.16.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:25:24 Nov 11 2016
MAC 6A:77:00:FF:D8:1B
IP 192.168.100.41
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 09
Licence unlimited
Current DAC
PIC lower version is 0f
Может быть шлюз в другом сегменте ?

garnalex
18.05.2017, 12:07
Что очень подозрительно обрывы происходят через одинаковый период в 24-25 сек., замерял секундомером на телефоне.

Филоненко Владислав
18.05.2017, 13:18
Уберите из slave Debug-232 или #slave другой назначьте

И проект выкладываем, хрустальный шар в ремонте

garnalex
18.05.2017, 13:39
Я переносил tcp в отдельный slave, ничего не менялось. Заметил что при понижении скорости обмена ошибок почти не возникает это при 19200.
Но это медленно как то.

garnalex
22.05.2017, 14:24
мой вопрос в теме закрыт. Благодаря техподдержке получилось сгладить эффект до приемлемого.
Спасибо Masteri.

GLV.NA
30.06.2017, 12:59
Такая же проблема. ДТС врет на 10°С. Установил дельту в 3х точках, загнал в ПКЛ, проверяю - все отлично, +/- 1°С на всем диапазоне измерений. на следующий день звонит заказчик, говорит, что датчик опять пи*дит.
Кто сталкивался и как решается эта проблема.