Просмотр полной версии : МУ110-6У - нестабильная работа



alexmoscow
01.05.2017, 00:35
Добрый день.
В связке с ПЛК160 работает МУ110-6У. К 4-м аналоговым выходам ПКЛ160 и 3-х выходамМУ110-6У подключены одинаковые приводы вентиляционных заслонок. Приводы, подключенные к МУ110-6У периодически сгорают - за 3 года поменял 6 штук, у приводов, подключенных к ПЛК160 проблем нет. Никак не мог найти причину такого поведения приводов. И тут случайно заметил глюк МУ110-6У - напряжение непрерывно меняется в промежутке 1-5В, приводы соответственно непрерывно крутятся. Перегрузил МУ110-6У глюк пропал. Подозреваю, что все приводы горели из-за такого периодического глюка. В ремонт везти бесполезно, т.к. сейчас все работает. Можно с этим можно сделать?

ASo
01.05.2017, 07:13
Проверяйте питание. Так задвижки не горят.

alexmoscow
01.05.2017, 12:59
Питание у всех от одного источника. Линии от модуля до приводов без соединений. :confused:

ASo
01.05.2017, 13:48
А управление из ПЛК? не "прыгает"?
И сгорели - это как? Электрическое, мехническое, термическое или какое повреждение?

alexmoscow
01.05.2017, 19:17
Управление первым делом посмотрел - не прыгало. Более того, обновляю положение приводов раз в 3 минуты.
У двоих - расплавились шестеренки (пластик). У остальных механическая часть в порядке, что сломалось неизвестно. Поскольку поменяли по гарантии, с питанием проблем не было. Похоже на перегрев из-за постоянной работы в разных направлениях.