msagent
30.04.2017, 08:27
Подскажите, пожалуйста, по прибору ТРМ148.
Прошивка последняя, модификация 0, 8 объектов по 1 каналу, без инспекторов и регистраторов.

1. При запуске работы объекта с прибора показания уставки периодически сменяются на attn.
Что это значит?

2. При переключения на время (ввод+\/\/) показывает только attn.
Как тогда узнать время работы?
И как узнать его по сети (какой параметр)?

msagent
02.05.2017, 13:53
Интересно, хоть кто нибудь знает ответ? Какой-то загадочный прибор. Может не в той теме пишу?

msagent
14.05.2017, 11:59
Мне очень хочется услышать ответ разработчиков на мои вопросы по ТРМ148. Надеюсь они никуда не сбежали?

Андрей Посохов
15.05.2017, 10:05
Подскажите, пожалуйста, по прибору ТРМ148.
Прошивка последняя, модификация 0, 8 объектов по 1 каналу, без инспекторов и регистраторов.

1. При запуске работы объекта с прибора показания уставки периодически сменяются на attn.
Что это значит?

2. При переключения на время (ввод+\/\/) показывает только attn.
Как тогда узнать время работы?
И как узнать его по сети (какой параметр)?

Здравствуйте!

1. Когда у Вас высвечивается Attn, то какой код аварии отображается при зажатии Alt? Коды аварий и их расшифровки можно посмотреть на стр.134 руководства пользователя. Для корректной работы нужно устранить эту аварию.
2. По какому протоколу собираетесь опрашивать этот параметр?
По modbus такой возможности нет.
Скачать список параметров по ОВЕН можно через конфигуратор: Сервис -> Экспорт списка переменных

Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
Инженер группы технической поддержки ОВЕН
Посохов Андрей Владимирович

msagent
22.05.2017, 13:53
О! прошу прощения за задержку. Attn ошибку не показывает. И время работы не показывает (кнопками). Может просто особенности? Или ошибка в конфигурации?
А параметр время работы обЪекта просто очень необходим. Протокол значения не имеет. Опрос идет по двум протоколам (ФБ), через один порт.

G.Mark
23.05.2017, 13:15
Должен показывать в формате ч.мм на ЦИ2. Проверял на 01 модификации 148. Есть ли возможность считать конфигурацию с программы конфигуратора и выложить тут для проверки?

msagent
26.05.2017, 08:23
Собственно вот : 31374

Еще бы и по сети читать время работы...