PDA

Просмотр полной версии : какой использовать ПЛК, чтобы подключить...



mitya14
29.04.2017, 01:00
какой использовать ПЛК, чтобы подключить 4 частотника, к каждому частотнику по электродвигателю?
плюс плк еще принимает по ком порту данные от ПК. плюс получает дискретные сигналы от двух бесконтактных датчиков расстояния. плюс управляется с помощью панели оператора. плюс еще нужно подключить ПИД регулятор.

melky
29.04.2017, 08:42
тип плк определиться от способа управления частотниками куда быстрее
а так ПЛК100, управление частотниками через Modbus

mitya14
29.04.2017, 13:48
беру овен плк160. а как подключить к одному плк 4 частотника, если RS-485 один?

Николаев Андрей
29.04.2017, 17:37
RS485 подразумевает возможность подключения ряда устройств (по умолчанию до 32), так как передает не аналоговый сигнал, а цифровой. Только надо, чтобы и частотник имел RS-485, Modbus

alex55
29.04.2017, 17:38
беру овен плк160. а как подключить к одному плк 4 частотника, если RS-485 один? Круто, может на плк100 потренироваться с такими вопросами;). По существу: хватит и одного rs485, а там один и входов выходов -немеряно..

mitya14
29.04.2017, 17:42
а подключать последовательно или параллельно. и нужны концевые резисторы?

alex55
29.04.2017, 17:50
Подключать последовательно(последовательный интерфейс: А-А, В-В), если линия длинная 100 метров и более(из практики), то резистор надо 100-120 Ом в конце на последнем приборе.

mitya14
29.04.2017, 20:48
Так правильно? см вложение
30868

alex55
30.04.2017, 06:34
Да все верно,но один ньюанс: клемма NC- без присоединения(No Connection), а заземлить экран надо с одной стороны в силовом щите на заземляющую клемму РЕ и первый этап пройден..:)