Просмотр полной версии : Запись по ModBus в ТРМ201
При попытке записи из СПК107 по ModBus RTU в новый ТРМ201 регистра 2 (уставка регулятора) постоянно ошибка (код сетевой ошибки при последнем обращении 6). Запись в другой регистр 3 идёт нормально, чтение нормально, в общем всё работает кроме записи во 2-й регистр. Более того, в старом ТРМ201 который на объекте сейчас работает, эта запись успешно работает. Чудеса.. целый день искал причину, сдаюсь
Нашёл причину:записываемое значение было меньше нижней границы задания уставки.
Мои поиски не были бы столь мучительны если бы код ошибки был по человечески описан
в "Краткой инструкции по работе с ..ТРМ201 по интерфейсу RS485", где код сетевой ошибки 6 трактуется как
"Значение мантиссы превышает ограничения дескриптора".