PDA

Просмотр полной версии : Модули ввода и вывода Mx110



ГЛЮКОNIC
25.04.2017, 23:26
Доброго дня хотел узнать о предстоящих обновлениях линейки - будет ли версия дискретная 32-х канальная на транзисторных ключах и вопрос контроль уровня не используя отдельный прибор а применяя продукт из линейки Mx110 - и стоит ли ждать Mx110 частота мер ? Заранее Спасибо :confused:

Евгений Багаев
03.05.2017, 12:57
Доброго дня хотел узнать о предстоящих обновлениях линейки - будет ли версия дискретная 32-х канальная на транзисторных ключах и вопрос контроль уровня не используя отдельный прибор а применяя продукт из линейки Mx110 - и стоит ли ждать Mx110 частота мер ? Заранее Спасибо :confused:

Здравствуйте, ГЛЮКОNIC. Из ближайших обновлений модулей ввода/вывода - разработка новой линейки Мх210 с полевой шиной Ethernet. Среди них планируется модель на 24 транзисторных ключа. Для контроля уровня можно использовать уже существующий модуль линейки Мх110 МК110-4К.4Р для подключения кондуктометрических датчиков. Либо модули дискретных входов для подключения поплавковых датчиков.
Также в модулях дискретного ввода Мх210 будет поддержана функция частотометра.

ГЛЮКОNIC
13.05.2017, 22:45
Здравствуйте, ГЛЮКОNIC. Из ближайших обновлений модулей ввода/вывода - разработка новой линейки Мх210 с полевой шиной Ethernet. Среди них планируется модель на 24 транзисторных ключа. Для контроля уровня можно использовать уже существующий модуль линейки Мх110 МК110-4К.4Р для подключения кондуктометрических датчиков. Либо модули дискретных входов для подключения поплавковых датчиков.
Также в модулях дискретного ввода Мх210 будет поддержана функция частотометра.

спасибо за ответ супер - вот интресно по моему Mx110 и Mx210 линейки и всё 300-сотые и ненужны - думаю насчёт МСД200 есть ли смысл в МСД300 с USB выходом для флешек или огромный контейнер для жёсткого диска

Сергей Лысов
14.05.2017, 00:19
вот интресно по моему Mx110 и Mx210 линейки и всё 300-сотые и ненужны - думаю насчёт МСД200 есть ли смысл в МСД300 с USB выходом для флешек или огромный контейнер для жёсткого диска

Спасибо за мнение, мысль интересная. Расскажите, пожалуйста, как Вам в голову пришла такая блестящая идея? Кстати, а что делать с сервисом OwenCloud? Сворачивать?

ГЛЮКОNIC
17.05.2017, 20:32
Спасибо за мнение, мысль интересная. Расскажите, пожалуйста, как Вам в голову пришла такая блестящая идея? Кстати, а что делать с сервисом OwenCloud? Сворачивать?

не-не не не в коем случае, этот сервис нужен - (я не пробовал им пользоватся) я имел ввиду что если Mx110 на RS485 а Mx210 на Изернет то Mx310 не нужна - я не думаю что кто-то будет изврашатся с USB одноканальным и пихать доп хабы или RS232 который сомнительно в промышленных целях - я про автономный регистратор дешёвый и малый имел ввиду говоря о МСД - а вы уже сервис убрать - сервис для иных целей немного но он для профи - а не ламеров (в этой сфере) подоббно мне - но начинаю с этим работать а там разберусь - то виртуально - а вчера на руки только СПК207 получил - так что на работе будет чем занятся или дома в КодеСисе поколупатся

Алексей Геннадьевич
19.05.2017, 07:29
Здравствуйте, ГЛЮКОNIC. Из ближайших обновлений модулей ввода/вывода - разработка новой линейки Мх210 с полевой шиной Ethernet. Среди них планируется модель на 24 транзисторных ключа.
Какой номинальный ток коммутации ключа разрабатываемого транзисторного модуля? 2А 24в?

Евгений Багаев
19.05.2017, 10:40
Какой номинальный ток коммутации ключа разрабатываемого транзисторного модуля? 2А 24в?

В новом модуле с транзисторными выходами будет два режима включения: режим включения "верхний и нижний ключ" для работы на высокой частоте (до 60кГц) на резистивно-емкостную нагрузку и режим включения "верхний ключ" для работы на резистивную нагрузку.
Номинальный ток в режиме "Верхний и нижний ключ" равен 0,15 А.
Номинальный ток в режиме "Верхний ключ" равен 0,85 А. Для увеличения тока нагрузки допускается распараллелить выходы (которых будет 16 или 24 в зависимости от исполнения).

ГЛЮКОNIC
23.05.2017, 19:50
Стал интересен модуль измерения тока в сети постоянного напряжения, я так понимаю представленные лишь пойдут на переменку

Евгений Багаев
24.05.2017, 16:49
Стал интересен модуль измерения тока в сети постоянного напряжения, я так понимаю представленные лишь пойдут на переменку

Да, наши измерительные модули только на переменку.

ГЛЮКОNIC
27.05.2017, 01:45
Да, наши измерительные модули только на переменку.

буду надеется что в будущем не только мне но и многим понадобится мерить нагрузку после блока питания либо где то после трансформатора с диодным мостом - хотелось узнать в модулях Mx210 планируется ли корпус - как вам сказать как на блоках питания как у ПР200 то есть чтоб в пластиковый бокс можно поставить - ну вы меня поняли

Николаев Андрей
28.05.2017, 19:47
Мх210 креплением в автоматные щиты пока не планировались

Grampus
01.06.2017, 13:44
Добрый день подскажите пожалуйста при конфигурации МВ110 с ПЛК73
возникла проблема чтения данных. к МВ подключен датчик анал входа. в конфигураторе все приходит а в плк нет.

PROGRAM PLC_PRG
VAR
get_fl_owen:OWEN_GET_REAL;
COM_SERVICE1: COM_SERVICE;

cmpl: BOOL;
err: INT;
port_opened: BYTE := 0;
Settings: COMSETTINGS;
com_num: PORTS:=4
TimeOut: TIME:=T#50ms;
Enabl: BOOL:=TRUE;
wTime: WORD;

A: REAL;
addres: INT:=16;
B: ARRAY [0..7] OF REAL;
i: INT;
END_VAR

IF port_opened=0 THEN
Settings.Port:=4;
Settings.dwBaudRate:=115200;
Settings.byParity:=0;
Settings.dwTimeout:=45;
Settings.byStopBits:=1;
Settings.dwBufferSize:=8;
Settings.dwScan:=0;
END_IF

COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );

IF COM_SERVICE1.ready THEN
port_opened:=0;
END_IF

IF port_opened=0 THEN


get_fl_owen(
Enable:=Enabl ,
Addr:=addres ,
AddrLen:=A8BIT ,
Name:='read' ,
Index:=65535 ,
RealType:=FLOAT32T ,
ComHandle:= Settings.Port,
TimeOut:=TimeOut ,
Complete=>cmpl ,
Value=>A ,
wTime=>wTime ,
Error=> err );

IF Enabl = FALSE THEN
Enabl := TRUE;
END_IF

IF cmpl THEN
IF (err=0) THEN
B[i]:=A;
ELSE
Enabl := FALSE;
END_IF;
i:=i+1;
addres:=16+i;
IF (i=8) THEN
addres:=16;
i:=0;
END_IF

END_IF

END_IF

Grampus
01.06.2017, 14:57
FirstAddr "WORD" Адрес первого регистра для чтения (задается пользователем)
Quantity "BYTE (1...125)" Количество считываемых регистров (задается пользователем)
ComHandle "DWORD" Дескриптор последовательного порта библиотеки SysLibCom

изучаю библиотеку Modbus.lib там есть MB_RD_HOLD_REGS чтение содержания регистров 0х03

Расскажите пожалуйста про первые три строчки, это входные переменные которые я должен указать. если я хочу считывать с 1,2,3 анал входа сигнал что писать!?????