Просмотр полной версии : Модули ввода и вывода Mx110
ГЛЮКОNIC
25.04.2017, 23:26
Доброго дня хотел узнать о предстоящих обновлениях линейки - будет ли версия дискретная 32-х канальная на транзисторных ключах и вопрос контроль уровня не используя отдельный прибор а применяя продукт из линейки Mx110 - и стоит ли ждать Mx110 частота мер ? Заранее Спасибо :confused:
Евгений Багаев
03.05.2017, 12:57
Доброго дня хотел узнать о предстоящих обновлениях линейки - будет ли версия дискретная 32-х канальная на транзисторных ключах и вопрос контроль уровня не используя отдельный прибор а применяя продукт из линейки Mx110 - и стоит ли ждать Mx110 частота мер ? Заранее Спасибо :confused:
Здравствуйте, ГЛЮКОNIC. Из ближайших обновлений модулей ввода/вывода - разработка новой линейки Мх210 с полевой шиной Ethernet. Среди них планируется модель на 24 транзисторных ключа. Для контроля уровня можно использовать уже существующий модуль линейки Мх110 МК110-4К.4Р для подключения кондуктометрических датчиков. Либо модули дискретных входов для подключения поплавковых датчиков.
Также в модулях дискретного ввода Мх210 будет поддержана функция частотометра.
ГЛЮКОNIC
13.05.2017, 22:45
Здравствуйте, ГЛЮКОNIC. Из ближайших обновлений модулей ввода/вывода - разработка новой линейки Мх210 с полевой шиной Ethernet. Среди них планируется модель на 24 транзисторных ключа. Для контроля уровня можно использовать уже существующий модуль линейки Мх110 МК110-4К.4Р для подключения кондуктометрических датчиков. Либо модули дискретных входов для подключения поплавковых датчиков.
Также в модулях дискретного ввода Мх210 будет поддержана функция частотометра.
спасибо за ответ супер - вот интресно по моему Mx110 и Mx210 линейки и всё 300-сотые и ненужны - думаю насчёт МСД200 есть ли смысл в МСД300 с USB выходом для флешек или огромный контейнер для жёсткого диска
Сергей Лысов
14.05.2017, 00:19
вот интресно по моему Mx110 и Mx210 линейки и всё 300-сотые и ненужны - думаю насчёт МСД200 есть ли смысл в МСД300 с USB выходом для флешек или огромный контейнер для жёсткого диска
Спасибо за мнение, мысль интересная. Расскажите, пожалуйста, как Вам в голову пришла такая блестящая идея? Кстати, а что делать с сервисом OwenCloud? Сворачивать?
ГЛЮКОNIC
17.05.2017, 20:32
Спасибо за мнение, мысль интересная. Расскажите, пожалуйста, как Вам в голову пришла такая блестящая идея? Кстати, а что делать с сервисом OwenCloud? Сворачивать?
не-не не не в коем случае, этот сервис нужен - (я не пробовал им пользоватся) я имел ввиду что если Mx110 на RS485 а Mx210 на Изернет то Mx310 не нужна - я не думаю что кто-то будет изврашатся с USB одноканальным и пихать доп хабы или RS232 который сомнительно в промышленных целях - я про автономный регистратор дешёвый и малый имел ввиду говоря о МСД - а вы уже сервис убрать - сервис для иных целей немного но он для профи - а не ламеров (в этой сфере) подоббно мне - но начинаю с этим работать а там разберусь - то виртуально - а вчера на руки только СПК207 получил - так что на работе будет чем занятся или дома в КодеСисе поколупатся
Алексей Геннадьевич
19.05.2017, 07:29
Здравствуйте, ГЛЮКОNIC. Из ближайших обновлений модулей ввода/вывода - разработка новой линейки Мх210 с полевой шиной Ethernet. Среди них планируется модель на 24 транзисторных ключа.
Какой номинальный ток коммутации ключа разрабатываемого транзисторного модуля? 2А 24в?
Евгений Багаев
19.05.2017, 10:40
Какой номинальный ток коммутации ключа разрабатываемого транзисторного модуля? 2А 24в?
В новом модуле с транзисторными выходами будет два режима включения: режим включения "верхний и нижний ключ" для работы на высокой частоте (до 60кГц) на резистивно-емкостную нагрузку и режим включения "верхний ключ" для работы на резистивную нагрузку.
Номинальный ток в режиме "Верхний и нижний ключ" равен 0,15 А.
Номинальный ток в режиме "Верхний ключ" равен 0,85 А. Для увеличения тока нагрузки допускается распараллелить выходы (которых будет 16 или 24 в зависимости от исполнения).
ГЛЮКОNIC
23.05.2017, 19:50
Стал интересен модуль измерения тока в сети постоянного напряжения, я так понимаю представленные лишь пойдут на переменку
Евгений Багаев
24.05.2017, 16:49
Стал интересен модуль измерения тока в сети постоянного напряжения, я так понимаю представленные лишь пойдут на переменку
Да, наши измерительные модули только на переменку.
ГЛЮКОNIC
27.05.2017, 01:45
Да, наши измерительные модули только на переменку.
буду надеется что в будущем не только мне но и многим понадобится мерить нагрузку после блока питания либо где то после трансформатора с диодным мостом - хотелось узнать в модулях Mx210 планируется ли корпус - как вам сказать как на блоках питания как у ПР200 то есть чтоб в пластиковый бокс можно поставить - ну вы меня поняли
Николаев Андрей
28.05.2017, 19:47
Мх210 креплением в автоматные щиты пока не планировались
Добрый день подскажите пожалуйста при конфигурации МВ110 с ПЛК73
возникла проблема чтения данных. к МВ подключен датчик анал входа. в конфигураторе все приходит а в плк нет.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
get_fl_owen:OWEN_GET_REAL;
COM_SERVICE1: COM_SERVICE;
cmpl: BOOL;
err: INT;
port_opened: BYTE := 0;
Settings: COMSETTINGS;
com_num: PORTS:=4
TimeOut: TIME:=T#50ms;
Enabl: BOOL:=TRUE;
wTime: WORD;
A: REAL;
addres: INT:=16;
B: ARRAY [0..7] OF REAL;
i: INT;
END_VAR
IF port_opened=0 THEN
Settings.Port:=4;
Settings.dwBaudRate:=115200;
Settings.byParity:=0;
Settings.dwTimeout:=45;
Settings.byStopBits:=1;
Settings.dwBufferSize:=8;
Settings.dwScan:=0;
END_IF
COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );
IF COM_SERVICE1.ready THEN
port_opened:=0;
END_IF
IF port_opened=0 THEN
get_fl_owen(
Enable:=Enabl ,
Addr:=addres ,
AddrLen:=A8BIT ,
Name:='read' ,
Index:=65535 ,
RealType:=FLOAT32T ,
ComHandle:= Settings.Port,
TimeOut:=TimeOut ,
Complete=>cmpl ,
Value=>A ,
wTime=>wTime ,
Error=> err );
IF Enabl = FALSE THEN
Enabl := TRUE;
END_IF
IF cmpl THEN
IF (err=0) THEN
B[i]:=A;
ELSE
Enabl := FALSE;
END_IF;
i:=i+1;
addres:=16+i;
IF (i=8) THEN
addres:=16;
i:=0;
END_IF
END_IF
END_IF
FirstAddr "WORD" Адрес первого регистра для чтения (задается пользователем)
Quantity "BYTE (1...125)" Количество считываемых регистров (задается пользователем)
ComHandle "DWORD" Дескриптор последовательного порта библиотеки SysLibCom
изучаю библиотеку Modbus.lib там есть MB_RD_HOLD_REGS чтение содержания регистров 0х03
Расскажите пожалуйста про первые три строчки, это входные переменные которые я должен указать. если я хочу считывать с 1,2,3 анал входа сигнал что писать!?????