Просмотр полной версии : МВ110-224.8А одновременное подключение разных типов сигналов
Алексей1970
25.04.2017, 13:04
Работают ли все 8 аналоговых каналов одновременно (real time) с различными видами сигналов? Допустим на первом канале термопара, на втором - ток 4-20 мА, на третьем - напряжение 0-10 В, на четвёртом -термометр сопративления и т.д.
Работают....но напряжение 0-10 Вольт только через делитель чтобы на входе было 0-1 Вольт
Николаев Андрей
25.04.2017, 16:06
http://www.owen.ru/catalog/oven_rd10/opisanie
http://www.owen.ru/catalog/oven_rd10/opisanie
неудобен этот делитель для модулей МВ110 (в плане удобства подключения).