Просмотр полной версии : Подключение к ПК – ЧП через АС4 переходник RS-485 - USB.



SlavaMGTU
24.04.2017, 20:33
Здравствуйте.

Подключение к ПК (WinXP ) - ЧП (АВВ-ACS550-01-015A-4) через Овен АС4 переходник RS-485 - USB
Не получается установить связь с прибором, через АС4.

Установить связь с частотным преобразователем – не получается.
Меняю параметры сети RS-485 в ПК и конфигуратор М110 – но связи нет.
Подскажите пожалуйста, как лучше всего выявить ошибку и установить связь ПК с ЧП?
Где, что можно прочитать, скачать, к кому обратиться?

1. Установил на ПК программу Конфигуратор М110
2. Подключил через USB АС4
3. Установил драйвера АС4 на ПК.
4. В диспетчере устройств указал, что АС4 – это СОМ1
5. Подключил частотный преобразователь, как указанно в описании.
6. Соединил 3 провода A/B/AGND
30783

7. Оконечный резистор 120 ОМ на ЧП был уже включен
8. Не подсоединил только резистор на входе в АС4 (контакты А-B), но длина провода 0,3метра – посчитал это не обязательным.
9. Включил в ЧП параметр 9802 – «1» вкл/выкл modbus
10. Проверил параметры процессы обмена данными в ЧП:
5301 - идентификатор и номер версии программы протокола – «0118h»
5302 - Адрес узла на линии связи RS485 – «1»
5303 - скорость передачи данных по линии связи RS485 (кб/с) - 9,6 = кб/с
5304 - количество бит данных, бит четности и количество стоп-битов, используемых при передаче данных по линии связи RS485.
- «0» – 8 битов данных, без контроля четности, один стоп-бит
5305 - Выбор коммуникационного профиля для протокола EFB -
«0» = ABB DRV LIM – функционирование командных слов и слов состояния соответствует профилю приводов ABB (ABB Drives), аналогично приводу ACS400.
11. Запустил Конфигуратор М110 – «Не удалось установить связь с прибором»
30784
12. Поменял провода А/B местами, запустил М110 – тоже самое.

maximov2009
25.04.2017, 05:32
Добрый день. На АС4 резисторы на клеммы не лепятся. Для этого есть два ДИП переключателя рядом с клеммами.
Причём здесь конфигуратор М110 непонятно. Этот конфигуратор предназначен для "Программа «Конфигуратор М110» предназначена для считывания, изменения и записи в энергонезависимую память приборов серии Мх110 рабочих параметров с использованием компьютера"
У ПЧ АВВ должен быть свой, если конечно Вы хотите конфигурировать.
С уважением.

SlavaMGTU
25.04.2017, 15:08
Добрый день. На АС4 резисторы на клеммы не лепятся. Для этого есть два ДИП переключателя рядом с клеммами.

Спасибо за совет. Выставил на входе АС4 - 120 ОМ.


Причём здесь конфигуратор М110 непонятно. Этот конфигуратор предназначен для "Программа «Конфигуратор М110» предназначена для считывания, изменения и записи в энергонезависимую память приборов серии Мх110 рабочих параметров с использованием компьютера"
У ПЧ АВВ должен быть свой, если конечно Вы хотите конфигурировать.
С уважением.

Установил программу DriveWindow Light 2.93 . Запустил и постарался установить связь ПК с ЧП через неё.
Пишет "«-CRC error;
-Following communication error occurred while uploading status word: CRC error"
Стал поочередно менять значения канала связи в ПК и ЧП
1. количество бит данных,
2. бит четности
3 количество стоп-битов
Всего в ЧП есть 4ре варианта связи:
0 = 8N1 – 8 битов данных, без контроля
четности, один стоп-бит.
1 = 8N – 8 битов данных, без контроля четности, два стоп-бита.
2 = 8E1 – 8 битов данных, проверка четности, один стоп-бит.
3 = 8O1 – 8 битов данных, проверка нечетности, один стоп-бит.
Все их проверил - Связи нет.


30790


Подскажите пожалуйста
Есть какой-то алгоритм по установлению связи ПК-ЧП?

maximov2009
25.04.2017, 15:32
https://library.e.abb.com/public/3e238af3d62d49d08382aa5f6e67044e/EN_DriveConfig_UG_D.pdf
Посмотрите настройки здесь.
Вообще, зачем Вам это нужно?

SlavaMGTU
25.04.2017, 15:55
https://library.e.abb.com/public/3e238af3d62d49d08382aa5f6e67044e/EN_DriveConfig_UG_D.pdf
Посмотрите настройки здесь.
Посмотрел - но там вообще не по RS - 485 подключение происходит. Или я что-то не понимаю.


Вообще, зачем Вам это нужно?
В одном углу лаборатории стоит стенд с частотником АВВ и ЭДВ1. ЧП задает частоту вращения ЭДВ1 (частоту задаем вручную управляя с лицевой панели ЧП).
В другом углу лаборатории еще один стенд ЭДВ2 (50 метров от ЧП). И тут тоже надо управлять частотой ЭДВ2. Бегать от ЭДВ2 к ЧП и задавать частоту вручную не получится. Хочу кинуть витую пару от ЧП до 2го стенда и управлять с ПК от 2го стенда.

maximov2009
25.04.2017, 16:33
Вот нифига себе. Это даже не из пушки по воробьям, это круче. И что это за лаборатория 50м длинной.
Для Вашей задачи достаточно потенциометра на втором стенде. Кабель можете кинуть или обычный ПВС 0,75 тройной. Или если хотите ту же витую пару.
Для визуализации достаточно простого вольтметра до 10В. Если хотите красиво, можно дешевый цифровой с АЛИ.
А у Вашего ПЧ может просто отсутствовать плата 485. В некоторых ПЧ это идёт опцией при заказе. Разъём вроде есть, а платы нет. Было у меня такое.
Тем более конфигуратор, с которым Вы хотите установить связь, не даёт возможности регулировки скорости дистанционно. Он лишь позволяет изменять настройки ПЧ. А для управления по 485 существуют другие программы.
Подключение потенциометра можно посмотреть https://docviewer.yandex.ru/view/17189160/?*=YfRsDVIVS56YKOzkoWKIYZvuOg17InVybCI6Imh0dHBzOi8 vbGlicmFyeS5lLmFiYi5jb20vcHVibGljLzA0ZDI1YzgyNThjM GI1MzZjMTI1N2Q1NjAwMmNlYmNhL1JVX0FDUzU1MC0wMV9VTV9 IX0E0X3NjcmVlbi5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IlJVX0FDUzU1MC0wM V9VTV9IX0E0X3NjcmVlbi5wZGYiLCJ1aWQiOiIxNzE4OTE2MCI sInl1IjoiNTU2NjM0NzQxMTQyODc0Njg4MiIsIm5vaWZyYW1lI jp0cnVlLCJ0cyI6MTQ5MzEyNjA3OTQyM30%3D&page=86&lang=ru
стр 86
С уважением.

SlavaMGTU
27.04.2017, 13:45
Спасибо за варианты решения!

Вот нифига себе. Это даже не из пушки по воробьям, это круче. И что это за лаборатория 50м длинной.
Лаба в подвале РГУ нефти и газа им.Губкина, правда 50м это я погорячился, вся длина зала 45. Но мне все равно по прямой надо 20 метров, а если еще по стене пущу, то и все 40 выйдет, поэтому RS232 мне не подойдет.


Для Вашей задачи достаточно потенциометра на втором стенде. Кабель можете кинуть или обычный ПВС 0,75 тройной. Или если хотите ту же витую пару.
Для визуализации достаточно простого вольтметра до 10В.
К сожалению мне так-же в реальном времени необходимо управлять частотой ЧП , и проверять показания значения
мощности на валу (параметр - 0106)


А у Вашего ПЧ может просто отсутствовать плата 485.

Есть - по крайней мере счетчик передачи данных на ЧП при попытки связи изменяется.

Тем более конфигуратор, с которым Вы хотите установить связь, не даёт возможности регулировки скорости дистанционно. Он лишь позволяет изменять настройки ПЧ. А для управления по 485 существуют другие программы.

Какую бы Вы посоветовали?

Подключение потенциометра можно посмотреть https://docviewer.yandex.ru/view/17189160/?*=YfRsDVIVS56YKOzkoWKIYZvuOg17InVybCI6Imh0dHBzOi8 vbGlicmFyeS5lLmFiYi5jb20vcHVibGljLzA0ZDI1YzgyNThjM GI1MzZjMTI1N2Q1NjAwMmNlYmNhL1JVX0FDUzU1MC0wMV9VTV9 IX0E0X3NjcmVlbi5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IlJVX0FDUzU1MC0wM V9VTV9IX0E0X3NjcmVlbi5wZGYiLCJ1aWQiOiIxNzE4OTE2MCI sInl1IjoiNTU2NjM0NzQxMTQyODc0Njg4MiIsIm5vaWZyYW1lI jp0cnVlLCJ0cyI6MTQ5MzEyNjA3OTQyM30%3D&page=86&lang=ru
стр 86
С уважением.
Посмотрел, но все варианты без возможности вывести значение мощности на валу.

maximov2009
27.04.2017, 16:10
Добрый день. Похоже опять или курсовой или дипломный проект.
Не хотелось бы обижать, но похоже Вы смутно представляете задачу и ещё смутнее решение.
В используемом Вами ПЧ, параметр 0106 показывает потребляемую ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ мощность ПЧ. Но никак не МЕХАНИЧЕСКУЮ мощность на валу.
Это две большие разницы. Они конечно связаны между собой, но достаточно НЕЛИНЕЙНО.
Для измерения мощности на валу используется специальный ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ датчик.
И эта тема уже обсуждалась на форуме.
Для управления ПЧ через ПК используется ОРС сервер и СКАДа система.
Конкретно по этим пунктам не подскажу, не было таких задач.
Я бы использовал управление через потенциометр и датчик нагрузки на валу с выходом на индикатор. Если датчик с выходом 4-20мА, можно индикатор типа ИТП-11, или любую ТРМ с универсальным входом.
А применение ПК и СКАДа считаю избыточным. Если только Вам не надо показать свои знания на дипломе.
С уважением.

SlavaMGTU
03.05.2017, 20:03
Большое всем СПАСИБО!
Вчера запустил ЧП с ПК.
Сегодня повторил - это уже с расстояния в 30 метров.
На прошлой неделе - Подключил программу по управлению ЧП через ПК (НЕ DWL - взял у друга), но связь есть , при запуске с панели могу на ПК читать параметры привода, но управлять – не могу.
Оказалось:
Необходимо поставить перемычки на разъеме X1 объединить 11-12 и 10-13 (подсказал друг)

Задать значения параметров (подсказал консультант из АББ):
9802 = 1
5305 = 0 = ABB DRV LIM)
1001 = 3 (COMM – управление через слово управления полевой шины)
1102 = 8 (COMM – выбор источника EXT1/EXT2 через слово управления полевой шины)
1103 =8 (COMM – назначение слова управления полевой шины источником EXT1)
1601 = 0 (разрешение работы не используется)
1606 = 0
1608 = 0 (разрешение пуска 1 не используется)
1609 = 0 (разрешение пуска 2 не используется)
Пока не смог решить проблему – заданные обороты не соответствуют получаемым, хотя ЧП мониторит несоответствие заданные получаемым
Обороты заданные и полученные (об/мин):
200->182 ; 100->70; 300->289; 400->391
В чем дело, разберусь позже
Еще, по чему-то обязательно сначала надо запускать комп и только потом включать ЧП. Почему- не понял.

Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, кто помогал.

Petrovi4
03.05.2017, 23:01
На счет оборотов есть подозрение что стоит управление скалярным методом при котором не учитывается скольжение двигателя, отсюда и расхождение в оборотах. Проблема с последовательностью может быть вызвана тем что частотник при включении мониторит RS-485 и не видит на нем активных уровней и во избежание в дальнейшем игнорит этот канал.