PDA

Просмотр полной версии : подскажите по удаленному датчику скорости



Дмитрий9
24.04.2017, 09:43
намечается ставить на вал приводного барабана конвейера.расстояние от датчика до пультовой до 300 метров.
в наличии счетчик импульсов СИ-8. Энкодер не советуют ставить. может какой нибудь датчик на 10 импульсов на оборот?

Вольд
24.04.2017, 10:11
А оборотов в секунду сколько ? Может и индуктивный подойдет.

Сергей0308
24.04.2017, 11:12
намечается ставить на вал приводного барабана конвейера.расстояние от датчика до пультовой до 300 метров.
в наличии счетчик импульсов СИ-8. Энкодер не советуют ставить. может какой нибудь датчик на 10 импульсов на оборот?

Может лучше ТХ01 и индуктивный датчик, как уже Вам на мой взгляд правильно насоветовали и что Вам даст 10 импульсов за оборот? И всегда можно 10 лепестков или шестерёнку с зубьями прилепить!

Дмитрий9
24.04.2017, 12:28
а вот как передать сигнал от датчика на такое расстояние (300 м)?

Вольд
24.04.2017, 12:50
а вот как передать сигнал от датчика на такое расстояние (300 м)?

Сначала надо дать ответ на заданный вам вопрос.

Сергей0308
24.04.2017, 12:54
а вот как передать сигнал от датчика на такое расстояние (300 м)?

Ну если с ТХ01, можно по токовой петле, ИТП-11, как минимум, понадобится для отображения!

Дмитрий9
24.04.2017, 12:56
дело в том что конвейер установлен в горнообогатительном комплексе, на семи ветрах, так что кроме датчика
ничего лишнего не установить

Вольд
24.04.2017, 13:06
Чтобы считать обороты вала достаточно одного импульса на оборот и тогда можно ставить индуктивный датчик, а в пультовой считать импульсы, формируемые датчиком. Импульсы надо завести на промежуточное реле с катушкой на 24В, а контакты реле уже на счетчик.

Дмитрий9
24.04.2017, 13:25
обороты вала варьируются среднем = 1 оборот за 3-6 сек. соответственно менятся скорость ленты, во это и хотелось бы
поточней измерить

Дмитрий9
24.04.2017, 13:26
а 1 импульс за оборот - мало

Ryzhij
24.04.2017, 13:43
Чтобы считать обороты вала достаточно одного импульса на оборот и тогда можно ставить индуктивный датчик, а в пультовой считать импульсы, формируемые датчиком. Импульсы надо завести на промежуточное реле с катушкой на 24В, а контакты реле уже на счетчик. А реле-то зачем? Датчики с транзисторным выходом способны прокачивать и более длинную линию контрольного кабеля.
Кроме того, в природе есть российские измерители скорости ленты конвейера с аналоговым выходом.

Вольд
24.04.2017, 13:48
а 1 импульс за оборот - мало

А с какой точностью надо мерить скорость движения ленты ?

Дмитрий9
24.04.2017, 15:56
А реле-то зачем? Датчики с транзисторным выходом способны прокачивать и более длинную линию контрольного кабеля.
Кроме того, в природе есть российские измерители скорости ленты конвейера с аналоговым выходом.
а эти измерители на какую длину кабеля прокачают? и дальше аналоговый выход как оцифровать

alex55
24.04.2017, 15:58
Зачастую требуется знать крутится транспортер или буксует на месте, так что тут скорее всего есть движение или нет. Хотя по правилам ПБ, если скорость падает на 25 % с задержкой по времени 5-6 сек надо отключать механизм, как то так..

Ryzhij
24.04.2017, 16:04
а эти измерители на какую длину кабеля прокачают? и дальше аналоговый выход как оцифровать
Медный кабель 1 кв.мм. при 4-20 мА где-то с километр "легко, без борьбы".
"Оцифровыают" такие сигналы подключая их на AI-вход контроллера или на пороговый усилитель системы ПАЗ.

Вольд
24.04.2017, 16:13
А реле-то зачем? Датчики с транзисторным выходом способны прокачивать и более длинную линию контрольного кабеля.
Кроме того, в природе есть российские измерители скорости ленты конвейера с аналоговым выходом.

Чтобы помехи не мучили. Дешево и сердито будет.

Дмитрий9
25.04.2017, 00:59
помехи от силового оборудования,при частоте сигнала свыше 1кгц замучают,на такое расстояние .

Вольд
25.04.2017, 10:02
помехи от силового оборудования,при частоте сигнала свыше 1кгц замучают,на такое расстояние .

Тебе и советуют промежуточное реле поставить.

Ryzhij
25.04.2017, 13:02
Перестал понимать...
Тебе и советуют промежуточное реле поставить.Я один тут ещё трезвый, и не знаю про реле на такие частоты?

Вольд
25.04.2017, 15:38
Перестал понимать...Я один тут ещё трезвый, и не знаю про реле на такие частоты?

Лента конвеера с космической скоростью не движется. Частота срабатывания датчика при одном импульсе на оборот будет несколько Гц. Автор темы плавает в вопросе.

Дмитрий9
26.04.2017, 00:38
частота вращения примерно от 3х до 6 сек. за оборот, может и того больше,при запуске,

Дмитрий9
26.04.2017, 02:55
частота вращения примерно от 3х до 6 сек. за оборот, может и того больше,при запуске,

Вольд
26.04.2017, 08:41
частота вращения примерно от 3х до 6 сек. за оборот, может и того больше,при запуске,

С каких это пор частота начала измеряться в секундах да еще за оборот. ;) Я так понимаю барабан делает от 3 до 6 оборотов в секунду. Если так, то на одном конце линии ставим индуктивный датчик, на другом конце герконовое реля, контакты герконового реля подключаем к счетчику.

rovki
26.04.2017, 09:25
Он говорит о периоде 3-6сек оборот

Вольд
26.04.2017, 09:38
Он говорит о периоде 3-6сек оборот

Тогда индуктивный датчик точно рулит.

Дмитрий9
26.04.2017, 15:23
индуктивный датчик и СИ-8 подойдет в таком случае?

Дмитрий9
26.04.2017, 15:30
без геркона?

Дмитрий9
26.04.2017, 15:36
инд.датчик 3х проводный,вроде с открытым коллектором

Ryzhij
26.04.2017, 16:03
http://emis-kip.ru/pics/books/83file.pdf стр.9

3.1.1. Прибор имеет три входа для подключения внешних управляющих сигналов. К входам могут быть подключены:
– контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п. (рис. 2);
– активные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n–типа с открытым коллекторным выходом. Для питания таких датчиков на клеммник прибора выведено напряжение +24±3 В (максимальный ток нагрузки 100 мА) (рис. 3);
– другие типы датчиков с выходным напряжением высокого уровня от 2,4 до +30 В и низкого уровня от 0 до 0,8 В (рис. 4). Входной ток при напряжении низкого уровня не превышает 15 мА. У Вашего датчика на выходе транзистор какого типа?

Дмитрий9
26.04.2017, 16:49
n-p-n, pr12-2dp

Дмитрий9
26.04.2017, 16:50
питание 24 в.от СИ-8 как раз

Дмитрий9
26.04.2017, 16:56
ошибка ,оказ-ся у этого датчика р-п-р выход. придется ставить дополнительный ключ n-p-n?

Дмитрий9
27.04.2017, 09:52
http://d-et.ru/pnp2npn_npn2pnp.html - может кому надо

Вольд
27.04.2017, 10:16
http://d-et.ru/pnp2npn_npn2pnp.html - может кому надо

Проще датчик поменять. ;)