PDA

Просмотр полной версии : Ошибка канала на приборе ТРМ138



Drake
06.11.2008, 17:08
Здравствуйте.
При подключении к любому каналу прибора ТРМ138 термосопротивления "ТСМ 100М W100=1,428" (tY14) на ЦИ-2 при индикации соответствующего датчика появляется сообщение Erb5 (или ErbS). При настройке прибора была выбрана конфигурация (PL 3 -> Pr 5), не используемые каналы датчиков были отключены (PL 1 -> in-t = oFF), не используемые ЛУ отключены (PL-2 -> C.in = 0), используемый датчик изменен на соответствующее значение (PL 1 -> in-t = tY14). Если датчики не настраивать, а использовать предустановленную конфигурацию (PL-5), эта же ошибка (Erb5) отображается на всех каналах.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана ошибка и как ее устранить.

Папулов Сергей
11.11.2008, 09:13
Попробуйте подключить сопротивление 100 или 50Ом на вход прибора и выставить соответствующий код датчика, проверьте, что при этом будет показывать прибор.
Если покажет около 0град, а на втором индикаторе не будет ошибки, то причина ошибок в датчиках.

Drake
13.11.2008, 14:20
Мы уже подключили это термосопротивление к другому ТРМ-у и получаем с него показания. Дело не в датчике.
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то коды и описание ошибок такого типа для скачивания? В стандартной инструкции по этому поводу ничего не нашли.

Ельцов Андрей
18.11.2008, 20:08
У Вас проблема разрешилась или нет?

Erb5 это ошибка датчика. Попробуйте установите другой код типа датчика. Уточните схему подключения датчика, как Вы его подключаете к прибору?