20.04.2017, 17:53
Здравствуйте, подскажите пожалуйста еще один момент имеется преобразователь частоты веспер ei-9011, плата сопряжения pg-x2, и энкодер i58. Мне необходимо плата сопряжения устанавливается в частотный преобразователь и питание энкодера производится от платы сопряжения. Обратная связь с энкодера с пчв делается для повышения точности как сказал преподаватель. Но мне надо еще с платы снимать импульс заводить их в плк160 и дальше переводить. Но преподаватель сказал что на выходе платы получается сигнал +5В и его мне надо согласовать с дискретным входом плк160. Как это можно сделать?

BETEP
20.04.2017, 20:14
А Вы поставьте препода в тупик, вдруг получится.
У частотника, с которого клонировали EI-9011 (яскава F7 вроде), сигнал обратной связи с датчика скорости можно передать на аналоговый выход частотника, т.е. без всяких вычислений в контроллере, получить готовое значение текущей скорости, но в инструкции на Веспер хрен найдёшь подробное описание функций аналоговых выходов. Спросите у препода где найти полное описание функйий выхода.
И второй момент, препод знает, что входы ПЛК160, скорее всего не справятся со скоростью импульсов с pg-x2?

dimastorlin
20.04.2017, 21:14
В инструкции на веспер сказано что аналоговые выходы нельзя использовать в качестве обратной связи. У этого энкодера есть разные модификации имп/об. Была рассчитана выходная частота энкодера, из которой выбрался энкодер с 150 имп с которой плк160 справится.

ASo
20.04.2017, 22:45
У этой платы точно нет выходов обратной связи?

lara197a
20.04.2017, 22:53
Эта плата используется именно для обратной связи.
Предназначена для работы с высокочастотными источниками импульсов (энкодером).
Служит для поддержания постоянной скорости или определения перемещения при удержании груза в подъемных мех-мах, определения направления перемещения.
BETEP
Витя, есть это в иэ. Она 2-х томовая.

BETEP
21.04.2017, 18:13
.......Была рассчитана выходная частота энкодера, из которой выбрался энкодер с 150 имп с которой плк160 справится.
т.е. Вы будете использовать только один счётный вход контроллера?
Подключить можно через простой оптрон вроде PC817 и сопротивление 1,5-3к (возможно и больше), хоть сигнал с платы rs422, но работать должно.

В инструкции на веспер сказано что аналоговые выходы нельзя использовать в качестве обратной связи
частотник в качестве обратной связи использует энкодер, и если Вам нужно знать скорость двигателя, а не его положение, снять готовый сигнал о реальной скорости движка с частотника вполне нормально.

Если нужно знать положение, то энкодер на 150 импульсов не прокатит, понадобиться тогда обе фазы с платы, а ПЛК160 не переварит эту скорость на стандартном движке в 1500 оборотов. возможно справится, если движок на 1000 оборотов, но не факт.