PDA

Просмотр полной версии : Проверка сопротивления изоляции контрольных кабелей



Andrew_Stranger
20.04.2017, 16:18
Добрый день. Имеется предписание Ростехнадзора об отсутствии проверок сопротивления изоляции контрольных кабелей. Вопрос кто как проверяет свои контрольные кабеля. Надо ли проверять все кабеля с датчиками 4-20ма, ТСМ, ТСП, или все делают все формально?

alex55
20.04.2017, 16:40
Да, у нас формально: протоколы соответствующая организация имеющая лицензию выдает, сами измерения никто не проводит, да и какой смысл испытывать мегаометром 1000V(2500V) кабели с рабочим напряжением в мв, разве, чтобы "убить их":)

Ryzhij
20.04.2017, 20:15
Ну, во-первых, контрольные кабели, это прежде всего слаботочных кабели, а вовсе не всегда кабели сверхнизкого напряжения.
220 VAC в такой цепи- обычное дело.
И во-вторых, измерители сопротивления изоляции (мегаомметры) имеют в ряду тестовых напряжений и 500VDC, и даже 200VDC, а не только 1kV и 2kV.
Так что, заключайте договор с организацией, имеющей лицензию на данный вид измерений, и она Вам выдаст оформленные протоколы испытаний изоляции.

Изоляцию кабелей измерительных цепей сверхнизкого напряжения (4-20mA, RTD, TC) испытывать нет необходимости, если только метрологи требуют.