PDA

Просмотр полной версии : Датчик давления водяного пара



Sulfur
20.04.2017, 12:48
Дано: Генератор водяного пара (котел), нагрев ТЭНами, рабочее давление пара 5 бар.
В настоящее время регулировка (контроль) выполнена на железном реле давления.
Исполнительное коммутирующее устройство - контактор.
Из за дифференциала -+ 1 бар имеем скачки (волны) давления на выходе, что не очень хорошо для техпроцесса.
Для улучшения стабильности давления есть идея заменить контактор на твердотелки, управление сделать на ПИД-регуляторе, а имеющуюся конструкцию с железным реле давления оставить как аварийное (предаварийное) отключение.
Проблема в выборе собственно датчика.
Вопросы:
1. Датчики ПД100 имеют максимальную температуру среды +100*С. Как ими можно мерить пар, и можно ли вообще?
2. Если к датчику можно прикрутить какой-нибудь термобарьер, то хотелось бы узнать как и чем именно делается такое.
3. Верхний предел датчика брать 6 бар или для подстраховки взять 10 бар?

ALFIX
20.04.2017, 13:01
2. Если к датчику можно прикрутить какой-нибудь термобарьер, то хотелось бы узнать как и чем именно делается такое.
Есть такое. Называется "петлевая" или "импульсная" трубка.
http://www.owen.ru/catalog/trubki_impulsnie_owen_ti_i_otvodnie_owen_to/opisanie
Только если Вы подробно почитаете описание ПД100-ДИ, то там есть "...измерение избыточного давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L (AISI 304S) сред (газы, пар, вода, слабоагрессивные жидкости)".
"перегрузочная способность – не менее 200% ВПИ." т.е при 6 бар, 200% = 12 бар.

ferret_maybe
20.04.2017, 17:14
После трубки петлевой можно еще поставить радиатор-охладитель.
30723

Eugene.A
20.04.2017, 19:31
Даже обычный U-образный отвод из полдюймовой трубы является непреодолимым препятствием для пара. Этой зимой на одной из обслуживаемых нами котельных разморозился, в числе прочего, манометр на работающем котле, присоединенном именно таким образом к выходу котла. В отводе не будет пара, там будет конденсат.

iron1man
26.04.2017, 08:38
После трубки петлевой можно еще поставить радиатор-охладитель.
30723

Я правильно понимаю, что на радиаторе-охладителе просто ребра? Получается, его нужно ставить только горизонтально - чтобы воздух двигался вдоль ребер?

ferret_maybe
26.04.2017, 12:09
Я правильно понимаю, что на радиаторе-охладителе просто ребра? Получается, его нужно ставить только горизонтально - чтобы воздух двигался вдоль ребер?
Необязательно, можно вертикально.

Ryzhij
26.04.2017, 14:53
Поскольку у Вас явно не перегретый (сухой) водяной пар, а пар насыщенный, то у такого пара существует однозначная зависимость между температурой и давлением.
Вы в своей установке можете как температуру пара измерять датчиком давления, так и наоборот - давление пара датчиком температуры.
Подумайте над этим.