PDA

Просмотр полной версии : Вычисления мгновенного расхода параметров закачки с помощью импульсов .



OOO<<Parte>>
19.04.2017, 22:05
Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой перезаписи мгновенного расчета закачки реагента. Используем датчик приближения для считывания вращения с металлической пластиной на валу. В переменную записывается значение наработки. Есть ли возможность перезаписывать старое значение (по аналогии с тахометром), без пересчета в реальном времени. Может кто ни будь реализовывал такую задачу в программе OWEN Logic на ПР 200 (24)

Василий Кашуба
19.04.2017, 22:15
Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой перезаписи мгновенного расчета закачки реагента. Используем датчик приближения для считывания вращения с металлической пластиной на валу. В переменную записывается значение наработки. Есть ли возможность перезаписывать старое значение (по аналогии с тахометром), без пересчета в реальном времени. Может кто ни будь реализовывал такую задачу в программе OWEN Logic на ПР 200 (24)
Не совсем понятно, в чем проблема. Перезаписать старое значение на новое? Тут нет никаких проблем.

</parte>

OOO<<Parte>>
21.04.2017, 16:08
Не совсем понятно, в чем проблема. Перезаписать старое значение на новое? Тут нет никаких проблем.

</parte>

При перезаписи значения на панели, в строке состояния мгновенного расхода значения падает на ноль и восстанавливается на 5 сек, получается со скачками.

Василий Кашуба
21.04.2017, 17:12
При перезаписи значения на панели, в строке состояния мгновенного расхода значения падает на ноль и восстанавливается на 5 сек, получается со скачками.
Попробуйте вот такое решение.
30747

</parte>