PDA

Просмотр полной версии : УПП1 и УПП2



Эдуард_Н
14.04.2017, 20:12
Когда будут нормальные инструкции по УПП1 и УПП2? И какая цена у них? Они получается ни каких аварий не отслеживают и наружу аварийный сигнал не дают?

Сергей0308
14.04.2017, 20:58
Когда будут нормальные инструкции по УПП1 и УПП2? И какая цена у них? Они получается ни каких аварий не отслеживают и наружу аварийный сигнал не дают?

Так цены изначально были:

30578

Вы правы, самое убогое в плане функционала, что видел! Раньше присматривался к УПП(не овен), там и управление нормальное, не 220 В и сетевой интерфейс и всякие защиты, короче почти полный аналог ПЧ с продолжительностью разгона-торможения до минуты, только не было шунтирующего контактора, так что овен сделал первый шаг, надеюсь по функционалу догонит остальных через годик-два, по цене уже обогнал, по-моему даже не холостой выстрел, осечка какае-то, впечатление, как обычно, как будто с Луны упали и не вчера а только что, лично моё мнение!
Вот для сравнения цены посмотрел, добавьте цену шунтирующего контактора, всё равно боюсь до цены овен не дотянет:

30581

Вот типы защит и настроек:

30583

Сетевого интерфейса конкретно здесь нет, но на других видел!

Эдуард_Н
14.04.2017, 22:30
Мы как-то брали плавный пуск АВВ на 45кВт и по цене приемлемо и функционал нормальный.

Эдуард_Н
15.04.2017, 05:56
Да и по току защиты нет.

Выходит кроме УПП ещё и тепловое надо ставить. Кошмар.

paul-th
15.04.2017, 12:38
За такую цену и с таким функционалом, кто их брать будет? За эти деньги лучше ПЧ китайский купить.
Китайские Инстарт почти ПЧ со всеми защитами.

FaraDei
30.01.2018, 03:16
Очень плохо что нельзя установить дополнительно группу контактов,так же как на обычном пускателе.:mad::mad::mad:
Это пожалуй самый большой минус!!!:confused::confused::confused:
У меня на пускатель очень много автоматики завязано. Вот так просто было бы снять и вместо него поставить УПП2.:D:D:D:D

maximov2009
30.01.2018, 04:44
Добрый день. Никаких особых проблем нет. К сожалению в кратком руководстве это как то мельком звучит. А полное руководство на сайте почему то я не нашёл. Может идёт в коробке с УПП?
Посмотрите на "схему электрических соединений" http://www.owen.ru/catalog/27765280 там нарисованы клеммы 13 и 14. Это выходы реле, они замыкаются при пуске УПП. По этой же схеме они включают контактор (пускатель) который ставится перед УПП. Вот на нём (контакторе) и лепите дополнительные контакты, как по старой схеме.
Если вы не будете использовать этот входной контактор, что в принципе и не обязательно. Прилепите к этому выходу 13/14 промежуточную релюшку с нужным Вам количеством контактов и задействуйте в свою автоматику. А если нужен всего 1 контакт, то просто используйте этот контакт встроенного реле.
С уважением.

FaraDei
30.01.2018, 07:38
Поставить пускатель,навесить еще реле и так вешать или цеплять????:confused:
А если места нет в щите, что еще щит вешать под эти реле????
Удобно когда есть все сразу за такие деньги!!!

maximov2009
30.01.2018, 08:25
И снова здравствуйте.
А кто Вам сказал что УПП заменяет пускатель?
Он лишь дополняет пускатель, выполняя функции плавного пуска и заодно и защиты. Поэтому и на схеме нарисован пускатель вместе с УПП, это классика жанра.
А что касается места, так обычно делается ШКАФ под проект а не ПРОЕКТ под шкаф.
С уважением.

Эдуард_Н
30.01.2018, 12:37
А не лучше ли пускатель поставить в параллель УПП, а не до него?

Eugene.A
30.01.2018, 12:41
А не лучше ли пускатель поставить в параллель УПП, а не до него?
Вот как раз это и будет классикой жанра. А до него - зачем? Единственное, что приходит в голову - выключатель безопасности.

Эдуард_Н
30.01.2018, 12:46
Вот как раз это и будет классикой жанра. А до него - зачем? Единственное, что приходит в голову - выключатель безопасности.

До я пробовал (очень не удобно), потом убрал и оставил только автомат. Правда у меня в УПП был сразу встроенный пускатель.

maximov2009
30.01.2018, 12:51
А смысл пускателя в параллель?
Внутри УПП, после разгона вход и выход перемыкается контактами реле.
А смысл пускателя ПЕРЕД УПП в том, что он отключает всё в случае аварии, фиксируемой УПП. Поэтому он и завязывается через реле УПП.

Eugene.A
30.01.2018, 12:57
А смысл пускателя в параллель?
Внутри УПП, после разгона вход и выход перемыкается контактами реле.
А смысл пускателя ПЕРЕД УПП в том, что он отключает всё в случае аварии, фиксируемой УПП. Поэтому он и завязывается через реле УПП.
Не у всякого УПП есть внутри контактор. А питать УПП так, как вы предлагаете - верный способ отключать двигатель по любой просадке электропитания.

maximov2009
30.01.2018, 15:51
Ну во первых это предлагаю не я а производитель. Посмотрите схему подключения на сайте на странице УПП2. То же и Данфоса.
Во вторых, если УПП уйдёт в аварию при просадке напруги он так и так отключит двигатель, заодно в этом случае сработает внутренне реле. По крайней мере должен, если нормальный УПП. И на УПП просадка напруги не сильно влияет. Вот на ПЧ, если нет запаса по мощности - да.
А впрочем - воля Ваша.

Eugene.A
30.01.2018, 17:26
На УПП присадка не сильно влияет, это да. Зато пускатель отвалится моментально, и при восстановлении напряжения его уже никто не включит. Только электрик.
И зачем это вообще нужно, можете обосновать?

FaraDei
31.01.2018, 00:29
Да здравствуйте.
Ладно проехали,видать вам не понять.

Belletein
13.09.2022, 07:49
Здравствуйте. Я правильно понимаю, что в УПП2 реле 13-14 всегда замкнуто? А не включается с сигналом пуска

Юлия Лукина
13.09.2022, 11:01
Здравствуйте. Релейный выход 13-14 является нормально разомкнутым и замыкается при подаче на него управляющего напряжения.

OlegM
13.09.2022, 19:21
Здравствуйте. Релейный выход 13-14 является нормально разомкнутым и замыкается при подаче на него управляющего напряжения.

То есть при подаче напряжения на релейный выход он замыкается? Оригинально!

Юлия Лукина
14.09.2022, 13:55
Питающая сеть подключается к клеммам L1, L2 и L3 прибора посредством контактора, катушка которого подключается к выходному реле (с применением одной из фаз и нулевого провода). Релейный выход нормально разомкнут.
При подаче управляющего напряжения на клеммы N1 и N2 происходит запуск ЭД.
Условия запуска ЭД: подано напряжение на управляющие клеммы и на клеммы 13-14
Схемы подключения представлены на сайте https://owen.ru/product/upp2/ddm

OlegM
14.09.2022, 20:49
Условия запуска ЭД: подано напряжение на управляющие клеммы и на клеммы 13-14
Схемы подключения представлены на сайте https://owen.ru/product/upp2/ddm

Юлечка, если не секрет, какое у вас образование? Менетжер? Да не нужно подавать на релейный выход управляющее напряжение! Он служит для управления сетевым контактором, который может иметь напряжение питания катушки, например, 24 вольта постоянного тока. При чём здесь управляющее напряжение?

IVM
15.09.2022, 13:03
Юлечка, если не секрет, какое у вас образование? Менетжер ?

А у тебя какое ? Слово менеджер правильно написать не можешь. Юлия Лукина правильно ответила на поставленный вопрос. Браво, Юлечка.

OlegM
15.09.2022, 22:24
А у тебя какое ? Слово менеджер правильно написать не можешь. Юлия Лукина правильно ответила на поставленный вопрос. Браво, Юлечка.

Что у вас за манера всем тыкать? Мы с вами вместе не пили.

Емельянов Кирилл
17.09.2022, 01:45
Что у вас за манера всем тыкать? Мы с вами вместе не пили.

Написал человек незаслуженно оскорбляющий людей

OlegM
17.09.2022, 12:22
Написал человек незаслуженно оскорбляющий людей

Ещё один Табаки нарисовался.

Ollema
18.09.2022, 17:28
Кстати, кто не в курсе: если на контакты реле не подать напряжение через катушку контактора, то при замыкании контактов реле контактор не сработает. Поразительно, но это правда жизни :)

OlegM
18.09.2022, 18:18
Кстати, кто не в курсе: если на контакты реле не подать напряжение через катушку контактора, то при замыкании контактов реле контактор не сработает. Поразительно, но это правда жизни :)

Цирк уехал, клоуны остались. ;)

Ollema
19.09.2022, 02:44
При IQ>2 намек становится понятным и видны уже не клоуны с цирком.