PDA

Просмотр полной версии : Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110



migsharp
14.04.2017, 01:04
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с программированием Телемеханики Лайт. Привязал положение разъединителя
к дискретному сигналу - все нормально, работает. Привязал сигнал неисправности разъединителя (промежуточное положение) к
дискретному сигналу - ничего не происходит, хотя наблюдаю по Enlogic при опросе модулей ввода/вывода, что дискретный сигнал в состоянии True и SCADA должна выводить сигнал неисправности. Что я неправильно делаю?

Яшина Татьяна
14.04.2017, 15:34
Здравствуйте!
Вы все делаете правильно, скорее всего,данная проблема возникла у вас из-за того, что вы не установили обновление для дистрибутива. Скачайте и установите обновление до версии 1.1.4 по ссылке (http://www.owen.ru/catalog/44039026 )

В последних версиях работа с эл.техническими элементами была изменена, окно настройки выглядит так: 30562
Выбираете пункт "ТС Аварийный" и привязываете к соответствующему паспорту. В поле ниже нужно указать "Да" в поле - отображать аварийные ситуации.

migsharp
18.04.2017, 10:18
Добрый день! Обновил ТМЛ до версии 1.1.5. Появились новые трудности. Посмотрите пожалуйста картинку

Яшина Татьяна
18.04.2017, 10:24
Это проблема данной версии,мы о ней знаем, на днях опубликуем обновление в котором данная неполадка устранена.В настоящий момент рекомендуемая версия 1.1.4 .

migsharp
18.04.2017, 11:02
Вы насчет исчезания элемента при аварийной ситуации или ошибки при вводе параметра?

Яшина Татьяна
18.04.2017, 12:07
Вообще про работу с группой объектов "Электротехнические". В личные сообщения отправила вам ссылку на скачивание последнего обновления , там все хорошо)

migsharp
18.04.2017, 12:14
Понял, благодарю!

migsharp
18.04.2017, 13:00
Ошибка при вводе параметров больше не выскакивает. Однако разъединитель при аварийной ситуации все также пропадает. А мне надо его мигание или изменение цвета.

Яшина Татьяна
18.04.2017, 13:55
Переменная, к которой привязываете индикацию должна быть логического типа, и должна быть инициализирована. Можете прислать скриншот задачи, из которой привязывается переменная к разъединителю?

migsharp
18.04.2017, 14:16
Дискретный сигнал Аварийной ситуации (он же сигнал о промежуточном положении) беру с выхода Скрипта 1. В EnLogic работу функциональных блоков проверял - все нормально.

Яшина Татьяна
19.04.2017, 10:43
Когда наводите курсор на разъединитель ( в режиме работы визуализации, сервер сбора данных запущен) - появляется текущее значение переменной,к которой привязано состояние. Если пустой - скорее всего параметр еще не опрошен или имеет недостоверное значение. Посмотрите какое сообщение у вас выводится.

У меня подобная ситуация не воспроизвелась, разъединитель отображает аварийное состояние и меняет положение в зависимости от значения переменной. Как вариант,у вас может долго идти обмен между плк и визуализацией, попробуйте в Enlogic уменьшить период опроса верхним уровнем. 30671

Яшина Татьяна
19.04.2017, 15:48
Расследование показало, что у вас ТС "Аварийный" отображался в черном цвете,и просто сливался с фоном. Цвет для отображения аварии задается в общих настройках (аварийный) : 30679 .
Цвет в поле "Сигнализировать об аварийных ситуациях" - цвет рамки ,которая будет появляться вокруг объекта при возникновении аларма. Аларм формируется по сигналу "положение" или по параметру,указанному в пункте - Использовать доп.сигнал". ( Для отображения алармов сигналы должны быть добавлены в модуле Алармы и История).

Вам можно пересмотреть подход к формированию сигналов, для формирования промежуточных и аварийных значений вы используете скрипт, а можете сделать это встроенными средствами - свойство "Использовать двухпозиционный ТС" для переменной. Как правильно использовать эту возможность,указано в справочной системе : 30680 . Модуль алармов может генерировать сигналы для всех 4х значений объединенного сигнала. Мне кажется это могло бы упростить решение вашей задачи.

migsharp
20.04.2017, 09:49
Понял! Спасибо большое!)