PDA

Просмотр полной версии : Настройка ТРМ500 для термостата.



Антон_Б
13.04.2017, 13:43
Здравсвуйте
Была выполнена замена советского регулятора в термостате ТС-80М-2 на ТРМ500.
Интересуют настройки ПИД регулирования для термостата. После автонастройки
получились коэф. П-8.040 И-3000 Д-301. При работе недотягивает до задания 3 град.
Может кто-нибудь уже подбирал коэф ПИД регулятора для этого шкафа?
Спасибо за помощь.

maximov2009
13.04.2017, 15:29
Добрый день. Много раз уже писал что ПИД для термостата не годится.
ПИД для динамичных процессов, а для термостата лучше 2 позиционный.
Тем более что ТРМ 500 создавался изначально простейшим и заточенным именно под нагревательные печи. И как показала практика с термостатами не очень дружен, впрочем как и любой ПИД.
Так что попробуйте перейти на 2 позиционное регулирование.
С уважением.

anthrwpos
13.04.2017, 19:57
1) поставить дифференциальный ноль.
2) уменьшить интегральный до 600.
3) попробовать пропорциональный от 2 до 5.

anthrwpos
13.04.2017, 20:00
Добрый день. Много раз уже писал что ПИД для термостата не годится.

Для термостата не актуален разве что дифференциальный коэффициент, поскольку время изменения в системе под действием нагрева много больше времени инерции датчика

ПИД для динамичных процессов, а для термостата лучше 2 позиционный.
Двухпозиционный годится тогда и только тогда, когда нагревательный элемент обладает незначительной тепловой инерцией, то есть будучи выключенным не приводит к сколь нибудь значительному дальнейшему увеличению температуры.
К примеру если топить комнату тепловентилятором, двухпозиционный закон оправдан, если масляным обогревателем - то только ПИД.