PDA

Просмотр полной версии : МВ110-pH



Пьер
13.04.2017, 08:22
ОВП, мВ от - 1000 до 1000

это соответствует 14 и 0 PH
мВ преобразуем в PH с помощью LIN_TRAF0

Вопрос. Допустим Юстирую я с помощью своей программы по 1 точке, допусти по раствору 4.01 - это вроде не составило сложности. Но если я хочу отъюстировать по 2 точкам, по раствору 4.01 и 6.82., какая логика программная должна быть? Чего то не доходит до меня. Просто крутые PH метры юстируются по 4 растворам сразу, т.к. все электроды не идеальные и есть разбросы между показаниями у каждого.
подскажите пожалуйста, буду премного благодарен.

Santi
13.04.2017, 08:52
1. Некоторые вопросы об этом приборе в теме
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17695
2. Вы неправильно понимаете х-ку рН-электрода. 0...14рН это (для большинства промышленных электродов, грубо, без учета температуры) +420...-420мВ, 0мВ при 7рН. Поищите ликбез по рН-метрии.
3. Порядок калибровки описан в руководстве, пользуясь этими указаниями можно сделать програмку для ПЛК (или HMI), которой и калибровать. Я это делал по Модбасу, но лучше (если есть возможность) использовать протокол ОВЕН, т.к. некоторые параметры по Модбасу в этом приборе недоступны.
4. Калибровка по 2-м точкам является основным способом калибровки промышленных рН-метров. Считается, что это вполне достаточно, так как х-ка рН-электрода линейна, а для описания линейной функции достаточно 2-х точек. Если же Вам надо образцовые измерения, то Вы точно выбрали не тот прибор.
5. Если Вам требуется высокая скорость измерения, опять же не рекомендую использовать этот прибор (см. приложенную тему).

Пьер
13.04.2017, 13:53
1. Некоторые вопросы об этом приборе в теме
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17695
2. Вы неправильно понимаете х-ку рН-электрода. 0...14рН это (для большинства промышленных электродов, грубо, без учета температуры) +420...-420мВ, 0мВ при 7рН. Поищите ликбез по рН-метрии.
3. Порядок калибровки описан в руководстве, пользуясь этими указаниями можно сделать програмку для ПЛК (или HMI), которой и калибровать. Я это делал по Модбасу, но лучше (если есть возможность) использовать протокол ОВЕН, т.к. некоторые параметры по Модбасу в этом приборе недоступны.
4. Калибровка по 2-м точкам является основным способом калибровки промышленных рН-метров. Считается, что это вполне достаточно, так как х-ка рН-электрода линейна, а для описания линейной функции достаточно 2-х точек. Если же Вам надо образцовые измерения, то Вы точно выбрали не тот прибор.
5. Если Вам требуется высокая скорость измерения, опять же не рекомендую использовать этот прибор (см. приложенную тему).

получается если я юстирую по точкам, я преобразую мВ в PH на отрезках при растворах 4.01 - 6.86 - 9.18 по линейному закону или там законы уже с коэффициентами действуют???????7