12.04.2017, 17:20
Подскажите на какое расстояние можно утащить токовый сигнал 4-20?

Eugene.A
12.04.2017, 17:25
Думаю можно даже через Атлантику перебросить. Лишь бы падение напряжения на кабеле при 20 мА не превысило напряжение питания.

Эдуард_Н
12.04.2017, 18:37
Будет кабель 0,75 сечением и длинной где-то метров 30-40.

Сергей0308
12.04.2017, 18:47
Думаю можно даже через Атлантику перебросить. Лишь бы падение напряжения на кабеле при 20 мА не превысило напряжение питания.

Что уж мелочится, кидайте до ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра, сигнал будет идти больше четырёх лет! Кидайте на сколько сможете, просто на большие расстояния экономически выгодней передать другим способом, например по радиосвязи!

Woolfy
12.04.2017, 18:48
Обжимаете жилы гильзами с обоих концов кабеля - и будет вам счастье. Чем меньше промежуточных соединений от БП до датчика и от датчика до измерительного резистора - тем лучше.

Сергей0308
12.04.2017, 19:00
Если не ошибаюсь сопротивление медного проводника длиной 1 км сечением 0,75 мм2 составляет около 23 Ом, что пустяки для токовой петли! А у Вас вообще рядом!

Eugene.A
12.04.2017, 21:28
до ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра, сигнал будет идти больше четырёх лет!
"16 августа 1858 года королева Великобритании Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными телеграммами. Приветствие английской королевы состояло из 103 слов, передача которых длилась 16 часов. Телеграфировать в таком медленном темпе приходилось потому, что из-за огромной индуктивности длинного кабеля короткие импульсы тока через него просто не проходили."
Из Википедии.
К счастью, токовый интерфейс позволяет существенно повысить скорость передачи данных за счет уменьшения напряжения сигнала и, тем самым, уменьшения потерь на паразитной емкости кабеля. Тогда до этого не догадывались, и компенсировали падение напряжения на 4500 км кабеля увеличением напряжения. И катушка электромагнита телеграфного аппарата очень долго удерживалась притянутой зарядом емкости кабеля. И долго не притягивалась из-за индуктивности. Про волновое сопротивление и согласование, видимо, узнали позже.
30-40 метров - это вообще ни о чем. И сечение кабеля на таком расстоянии целесообразно выбирать из соображений механической прочности, без оглядки на сопротивление. Ну не будете же вы прокладывать 0,1 км. мм.

smk1635
12.04.2017, 21:34
Будет кабель 0,75 сечением и длинной где-то метров 30-40.

Нормально будет работать. Проверено.

Эдуард_Н
13.04.2017, 04:03
Спасибо всем.