PDA

Просмотр полной версии : ПР110+ПР-МИ485



ПростоМастер
12.04.2017, 15:46
Здравствуйте
подскажите, пжлст, можно использовать несколько связок ПР110+ПР-МИ485 в одной сети 485. Опрос и управление через ПЛК.
есть в этом подводные камни?

melky
12.04.2017, 15:56
Дешевле взять ПР200 с одним интерфейсом, а вообще должно быть можно, адрес задается в ПР110 в среде ОЛ, ПР-МИ485 всего лишь преобразователь 485 в UART и ничего больше.

ПростоМастер
12.04.2017, 16:45
У нас к примеру ПР110+МИ485 выходит дешевле, чем ПР200
Изначально думал о Пр200. в схеме по задумке необходимо обрабатывать 4 входа и 2 выхода на один механизм. Т е ПР110-х-12-8р может 3 механизма отслеживать. Тем более что выходы релейные нужны. Думаю ПР110 компактнее по вводам выводам получается.

В общем суть в том, что необходимо разделить отслеживание механизмов, их много и один ПЛК к примеру с большим кол-ом входов по моему мнению просто запарится. А в задачу ПЛК только входит отправка команд нужным ПР по заданному алгоритму и считывание состояния переменных.
Хотя могу ошибаться.

capzap
12.04.2017, 17:00
интересно много для плк это сколько?

ПростоМастер
12.04.2017, 17:48
интересно много для плк это сколько?

26 движущихся механизмов по 1 частотному и 1 статическому датчикам, 20 на два крайних положения. ну и в довесок статика (контроль состояния всех 46 кнопочных постов и вывод индикации на лампочки) , управление 87 контакторами в заданном алгоритме.
Для одного ПЛК с модулями ВВ думаю много. или нет?

capzap
13.04.2017, 05:43
я вот не пойму, Вы предложили мне самому посчитать сколько всего входов/выхода нужно. В общих чертах да плк это не много, а если учесть, что обмен по сети будет увеличиваться с каждым слейвом, то на плк эта задача будет выполняться надёжнее

ПростоМастер
14.04.2017, 05:51
я вот не пойму
Я тоже понять не могу, вы топик прочли? Мне нужен ответ, будет работать связка или нет. А читать лекцию про то что надёжнее один ПЛК или много ПР мне не нужно. при всём уважении.

maximov2009
14.04.2017, 06:22
Добрый день. У меня работает связка 3 шт ПР110 и панель СП270. Подтормаживает маленько. В принципе стоит на сигнализациях компрессорной, мне хватает.
С уважением.

capzap
14.04.2017, 06:41
Я тоже понять не могу, вы топик прочли? Мне нужен ответ, будет работать связка или нет. А читать лекцию про то что надёжнее один ПЛК или много ПР мне не нужно. при всём уважении.

Вы ход сто раз напишите про уважение, но им и не пахнет. Все сводится к одной поучительной истории, которая даже в мультике описана: из одной шкуры семь шапок не сделаешь. Кто знает тот поймет

ПростоМастер
14.04.2017, 07:14
Вы ход сто раз напишите про уважение, но им и не пахнет. Все сводится к одной поучительной истории, которая даже в мультике описана: из одной шкуры семь шапок не сделаешь. Кто знает тот поймет

Про шапки верно, я хочу семь полноценных шапок с простой логикой. Каждая на своей голове. Потому и спросил будут эти шапки в одной связке нормально общаться?
вся суть в одном -- есть готовые комплекты контроля НО для подключения к Scada придётся через OWEN сигналить, хочу заменить готовые комплекты сразу на OWEN. Не хочу ездить за 1500км. чтоб одну переменную поменять. Не хочу тратить время на согласование свой-чужой.

ПростоМастер
14.04.2017, 07:18
Тему можно закрывать.
ТП подтвердили что работать всё будет, камни тоже будут :)
Всем спасибо за помощь , удачи !