Всем привет! У меня возник такой вопрос.
Есть небольшой проект, в котором есть три насоса.
1)Так вот у каждого из насосов есть такие команды, как: start_cmd, stop_cmd, getDATA.
Допусти я хочу получить данные от каждого насоса. Визуально выглядит это как-то так:
getDATA(1)-->Насос1
getDATA(2)-->Насос2
getDATA(3)-->Насос3
То есть при нажатии на getDATA(1) я должен получить информацию с 1 насоса.
Какова вероятность того, что я всегда буду получать нужную мне информацию?



2)Не получится ли такого?
Допустим Насос1 не работает(отключен или еще что-то)
Нажав на мнемосхеме на кнопку getDATA(1) я не получу информации по Насосу1, но а в тот момент, когда я нажму на getDATA(2) не получу ли информацию для getDATA(2)


Муть мутная конечно, но будьте так любезны- ПОМОГИТЕ!
Спасибо!

SCADAMaster
11.04.2017, 20:29
Муть мутная конечно

Пожалуй...

У вас на каждый насос свои теги? Или общие на все? Что за getData?

dima74
12.04.2017, 05:18
У каждого насоса свои теги. getData отвечает за расход, скорость, давление и т.д..
3 таких тега getData имеют связь с одним общим объектом "пульсатор"
Так вот вопрос. В принципе может быть такое, что я нажму getData1, а информацию получу по Насосу2?

SCADAMaster
12.04.2017, 08:16
Нет. Скада будет брать данные от тех тегов, которые привязаны к конкретным переменным.
Если только какие то проблемы будут в ОРС сервере или контроллере.