Просмотр полной версии : ПР200 переменная сброса
помогите, застрял
на экран добавляю ввод/вывод булевой переменной
в программе по true выполняю сброс настроек
как автоматом перевести эту переменную в false
спасибо
как будто, догадался буду использовать сомбобокс и работать с целочисленным значением
попробую
пришлось поставить временную задержку, тогда заработало
Василий Кашуба
09.04.2017, 12:24
пришлось поставить временную задержку, тогда заработало
А не пробовали использовать RTRIGER?
Сергей0308
09.04.2017, 13:40
Любимая тема! Попробуйте так:
30470
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23696
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26173&page=3
Алексей Геннадьевич
10.04.2017, 07:31
30480
Можно и вот так. На ТР1 реализован сброс при включении.
У меня так: 30482 в таблице переменных, переменной сброс обязательно поставить галку "энергонезависимость"
Relaymen
10.04.2017, 14:11
А так не проще?30493
А так не проще?
Да, действительно проще.