После скачка напряжения модуль дискретного ввода МВ110-16ДН «потерял» свои сетевые настройки. Новые настройки стали такими:
- скорость обмена данными: 2400
- длина слова данных: 7
- базовый адрес прибора: 0
То есть настройки стали совсем на заводскими. И теперь к прибору через «Конфигуратор» можно подключиться только по этим параметрам. При попытке изменения любого (вообще любого) сетевого параметра выдается сообщение «Редактирование параметра запрещено атрибутами доступа».
Восстановление заводских настроек с перемычкой JP2 опробовано в обоих вариантах - и в установленном (строго по руководству), и в снятом (не по фен-шую), и все безрезультатно. В общем, что называется, приехали.
В архиве форума есть описание аналогичной проблемы (http://www.owen.ru/forum/archive/index.php/t-21560.html?), и как раз для МВ110-16ДН. Но там рекомендуют при отсутствии положительного результата обращаться в СЦ.
Вопрос: есть еще какие-либо способы сбросить память прибора к заводским настройкам, не обращаясь в СЦ?

Polyus
26.10.2020, 15:09
Была аналогичная проблема.
Помогло решение, описанное тут: https://owen.ru/forum/archive/index.php/t-30728.html
Вкратце, перемычка JP1 - установлена, JP2 и JP3 - сняты. Прошивался прошивкой от сюда: https://owen.ru/documentation/589