Просмотр полной версии : ПР110 возможности входов



werg
05.04.2017, 22:02
Здравствуйте!
Поясните разницу между обозначением входов ДФ И Д
Данные в описании разнятся, обратился в тех поддержку ОВЕН - подтвердили, что данные разнятся, взяли таймаут.
Время поджимает, хочу понять если я закажу входы ДФ, то будут они работать на 24VDC или нет?
В описании сказано, что для постоянного и переменного тока 110\220 вольт
А 24VDC будет работать?

ASo
05.04.2017, 22:26
http://www.owen.ru/uploads/re_pr110_1955.pdf с. 8..10
Не будут.

werg
05.04.2017, 22:36
http://www.owen.ru/uploads/re_pr110_1955.pdf с. 8..10
Не будут.

А на 110\220 постоянного тока будут?

ASo
05.04.2017, 22:40
Вы читать умеете?

werg
05.04.2017, 22:46
Вы читать умеете?

Я читать умею, а вы внимательно топик прочли?
Вы мне ссылку даете, там 2 таблицы
№ 2.2 для Д и №2.3 для ДФ
так вот в таблице 2.2, той что для Д - есть пункт Напряжение питания дискретных входов, В
В таблице 2.3 ой что для ДФ этот пункт отсутствует
Отсюда вопрос - можно постоянным напряжением 24 вольта питать или нет?
Вроде как постоянным напряжением 110\220 можно питать

ASo
05.04.2017, 22:57
Эээээ А что такое - напряжение питания дискретных входов?

werg
05.04.2017, 23:21
Эээээ А что такое - напряжение питания дискретных входов?

Я думал раз вы отвечаете в ветку, то знаете ответ на этот вопрос.

Василий Кашуба
06.04.2017, 00:29
Я читать умею, а вы внимательно топик прочли?
Вы мне ссылку даете, там 2 таблицы
№ 2.2 для Д и №2.3 для ДФ
так вот в таблице 2.2, той что для Д - есть пункт Напряжение питания дискретных входов, В
В таблице 2.3 ой что для ДФ этот пункт отсутствует
Отсюда вопрос - можно постоянным напряжением 24 вольта питать или нет?
Вроде как постоянным напряжением 110\220 можно питать
Не питать входа, а подавать управляющее напряжение. Если питающее напряжение 24 в., то и управляющее напряжение 24 в., а для питающего напряжения 220 в. и управляющее напряжение 220 в.
30414

werg
06.04.2017, 01:36
Не питать входа, а подавать управляющее напряжение. Если питающее напряжение 24 в., то и управляющее напряжение 24 в., а для питающего напряжения 220 в. и управляющее напряжение 220 в.
30414
Еще больше запутался...

1) Что имеется в виду под питающим напряжением?
То напряжение, которое подается на контакты 1,2 реле? или то напряжение, которое подается на контакты входов\выходов?
2) Если я хочу питать входы\выходы 24VDC ? то выбирать нужно ПР110 24. 8Д а не ПР110 220. 8ДФ ?

maximov2009
06.04.2017, 04:36
Добрый день. На дискретном входе ПР стоит оптопара. Задача входного напряжения зажечь светодиод этой оптопары. Соответственно для каждого входного напряжения свои рассчитанные гасящие сопротивления. Поэтому если Вы на вход, рассчитанный на 220В подадите напряжение 24В. просто не хватит тока, чтобы зажечь светодиод. А если наоборот на 24В вход подадите 220В, тока будет слишком много и светодиод загорится только один раз на очень короткое время(Вы даже можете не успеть заметить) и замолкнет навеки.
С уважением.

maximov2009
06.04.2017, 04:37
2) Если я хочу питать входы\выходы 24VDC ? то выбирать нужно ПР110 24. 8Д а не ПР110 220. 8ДФ ?

Именно так.

werg
06.04.2017, 05:58
Благодарю, вопрос закрыт.

Сергей0308
06.04.2017, 06:34
Еще больше запутался...

1) Что имеется в виду под питающим напряжением?
То напряжение, которое подается на контакты 1,2 реле? или то напряжение, которое подается на контакты входов\выходов?
2) Если я хочу питать входы\выходы 24VDC ? то выбирать нужно ПР110 24. 8Д а не ПР110 220. 8ДФ ?


Благодарю, вопрос закрыт.

Тогда и по выходам надо ясности добавить, а не сваливать их в кучу с входами, на выхода в независимости от типа реле можно подавать как 24, так и 220 вольт, лишь бы ток не превышал максимально допустимый!