PDA

Просмотр полной версии : Совместная работа МК110-8ДН.4Р с ПР200



valizo
05.04.2017, 10:02
Добрый день!

Если ли возможность совместной работы МК110-8ДН.4Р с ПР200? Кто-нибудь использовал на практике?

Евгений Багаев
05.04.2017, 11:45
Если ли возможность совместной работы МК110-8ДН.4Р с ПР200?

Возможность есть. Обращайтесь к Modbus регистрам, указанным в РЭ на МК110-8ДН.4Р.
http://www.owen.ru/uploads/rie_mk110-x.8d_dn_.4r_m01__2468.pdf
Таблица В.4.

Сергей0308
05.04.2017, 14:13
Если лень РЭ смотреть, есть шаблоны: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978