PDA

Просмотр полной версии : Не работает связка СПК207-CS-WEB c МВУ8И



Sergey666
03.04.2017, 20:37
Прошу прощения дублирую тему с разделом "Модули ввода-вывода" , очень нужны свежие мысли:

Всем привет , товарищи.
Проблема с работой связки СПК207-Modbus-RTU-МВУ8И, даже не знаю в каком разделе разместить СПК или Модули ввода-вывода, в принципе модераторы могут переместить-продублировать , итак :
1. Имеется связка СПК207-CS-Web и 5 модулей - 2 МВА8 , 2 МДВВ и 1МВУ8И , связь по Modbus-RTU , реализована ч-з библиотеки modbus от Овен. К связи претензий-вопросов нет все модули отвечают,отрабатывают запросы как положено , все четко ... кроме МВУ8И. Он принимает запрос на запись в 0й регистр значения (для примера 500) , отвечает - запись произведена , далее следующим запросом читаем значение 0го регистра МВУ8И - получаем 500 , а на выходе 4ма .
Прицепляемся Модбас тестером - шлем 500 в 0й регистр - на выходе 4ма , перезагружаем модуль , шлем модбас тестером 500 в 0й регистр - на выходе 12ма , возвращаем на опрос от СПК - на выходе 4 ма . Прицепился Снифером проверил байты посылок-ответов все правильно ...
Модбас-тестером сделал длительный опрос , менял значения , опрашивал Лектусом все нормально , пока не подключишся к СПК ... СПК сводит все к 4ма и прибор более не реагирует ни на что , хотя значение в 0м регистре будет >0 (500...1000).
2. Самое интересное подобная связка нормально работает с СПК 207 с аналогичным кодом , более того программы опроса абсолютно одинаковы , модули и их количество одинаково . Разница только в том что в работающем проекте СПК207-CS.
Пробовал грузить в СПК чисто коммуникационную часть программы - результат тот-же 4ма .
Пробовал другой выход , менял адрес модуля МВУ8И результатов нет...
В общем я в тупике... Все правильно , но не работает.
Я могу выложить проект , но проблема не в проекте , код рабочий...проблема не знаю в чем...

ASo
03.04.2017, 21:03
Вопрос - Вы МВА8 читаете групповухой?

Sergey666
03.04.2017, 21:14
Да , групповухой , только проблема с МВУ8!Причем тут МВА8?

ASo
03.04.2017, 21:22
При длине запроса к постороннему относительно МВУ8 модулю. 64 переданных регистра вгоняют МВУ в ступор.
Разбейте запрос к МВА8 на 2 - по 4 входа каждый - все исправится.
Явная ошибка в фирмваре МВУ, но исправлять никто не будет - модули снимаются с производства.

Sergey666
03.04.2017, 21:30
Откуда сведения !? Явки,пароли ...
За 1 запрос МВА8 передает 48 регистров , потом запрос к другому МВА8 ... может разместить между ними запрс маски МДВВ...
Тогда почему то-же самое работает в аналогичном проекте с СПК207-CS?

ASo
03.04.2017, 21:52
Откуда сведения !? Явки,пароли ...
Собственный опыт с СПК107.

Sergey666
03.04.2017, 22:06
Ну ... в принципе приход свежей мысли есть ... завтра проверю .

З.Ы Вне зависимости от результата это та соломинка , перебившая спину моей лояльности к оборудованию Овен.
Бог создал нас всех разными ..., но некоторые ...разнее

приборист
03.04.2017, 23:06
Ну ... в принципе приход свежей мысли есть ... завтра проверю .

З.Ы Вне зависимости от результата это та соломинка , перебившая спину моей лояльности к оборудованию Овен.
Бог создал нас всех разными ..., но некоторые ...разнее

Если этот мизерный случай перебил спину, может и не стоит дальше продолжать?
Там есть и поинтереснее вещи.

Sergey666
03.04.2017, 23:24
Товарищ Приборист!!!И другим Товарищам-Просьба высказываться конкретно по делу!
Вопрос еще не закрыт.

приборист
04.04.2017, 11:14
Так экстрасенсов тут нет.
Какая прошивка в СПК? Какая версия СПК?

Попробую погадать:
Работает в версии М02, а в версии М04 с web не работает.

жекон
04.04.2017, 12:21
Сергей у нас как всякий демон(антихрист, воланд и т.д и т.п) критику не приемлет))))))

Sergey666
04.04.2017, 18:30
Товарищи, пораженные мистикой ! Не метите пургу! Я уважаю чужое мнение, но не люблю!

Товарищу ASo отдельный риспект и уважуха !!! Все правильно это ...поделие МВУ8И садится на ж... ,видя письмо более 64 байт , при этом говорит :-я нормальный , я наш , родной... это-ж умудрится надо так сделать.
В общем все мы разные , но некоторые разнее.