Добрый день.
Сегодня при снятии показании обратил внимание на то, что две одинаковые эл.движки потребляют с разницей два раза. Первая 15тыч а вторая 700 киловатт. Движки по 30 кватт. Ток нагрузки у первого 34, напряжение 375. У второго ток 35 напряжение 400. Это же не нормально. Как можно проверить правдивость показании счетчиков? Работают круглосуточно без остановки в системе подачи тепла.

maximov2009
03.04.2017, 10:32
Добрый день. Проверьте коэффициенты трансформаторов тока. И соответствие установок коэффициентов трансформации в счётчиках.
С уважением.

Andrew_Stranger
03.04.2017, 10:41
Было у нас подобное несоответствие, оказалось на одном ТТ провод был не затянут, а второй вообще неисправный ерунду показывал.

faizin
06.04.2017, 16:55
но увы. двигателя подключены без трансформаторов тока. я тоже сначала подумал. что не тот трансформатор тт взяли. И вот так уже не один год. И сколько бабок ушло. немерено. Там есть одна деталь. Тот насос который качает меньше,считает тоже меньше. Значить и нагрузка на него меньше. И значить как бы все верно. Но что сделать с измеренным током? Токи нагрузки ведь одинаковые в обоих двигателях. Ребус.

Eugene.A
06.04.2017, 17:17
Вы еще косинусы измерьте. Ведь мощность это не только ток и напряжение. А у недогруженного двигателя косинус заметно меньше. А электросчетчик учитывает активную мощность.

melky
07.04.2017, 09:00
автор, вы параметры можете правильно писать ? потребленная или потребляемая ? квт/ч или квт ?

Если потребленная и один двигатель работает всегда больше, то чему вы удивляетесь ?

VaBo
07.04.2017, 09:03
автор, вы параметры можете правильно писать ? потребленная или потребляемая ? квт/ч или квт ?
Если потребленная и один двигатель работает всегда больше, то чему вы удивляетесь ?

автор, а что такое квт/ч ?

melky
07.04.2017, 09:13
VaBo так вот автор пусть и определится, что есть что, а то у него чего-то 15 тысяч (чего?), а что-то 700 кватт (опять же чего ?)...

faizin
13.04.2017, 11:28
автор, вы параметры можете правильно писать ? потребленная или потребляемая ? квт/ч или квт ?

Если потребленная и один двигатель работает всегда больше, то чему вы удивляетесь ?

кажется все ясно сказано. 15 тысяч киловатт это потребленная. что ещё может быть. а потребляемая 30 кватт.ну если кватт.ч и квтт не разгадать,то уж я не знаю что и сказать.
Если один двигатель качает больше чем другой и нагрузка тоже должна быть разная. то есть больше. Нагрузка у обоих одинакова - 36 А.

melky
13.04.2017, 11:37
А работают двигатели одинаковое количество времени или все-таки разное ? Если один работает большую часть времени а второй просто в резерве к чему тогда удивление, что один намотал 15т квт/ч а другой 700 кВт/ч ?

paul-th
13.04.2017, 11:41
Ток то может быть одинаковый, а напряжение куда девать, и чем вы его меряете это напряжение на входе движка? Плюс КПД на пониженной частоте кто то считал? КПД приводится для номинального напряжения и тока при 50гц.

melky
13.04.2017, 11:43
да, и разница в два раза мою математику в голове роняет при значениях 15000 и 700

paul-th
13.04.2017, 11:48
Вы разберитесь всё же с цифрами, отличие 15000 и 700 не в два раза.

И я бы на вашем месте не стал кричать за потраченные деньжищи. Вы считать умеете?
Возьмем 15 квт/ч среднее потребление первого насоса, умножим на 24 часа и это 360 квт. в сутки.
Умножаем на 30 дней , итого 10800 квт. в месяц при среднем потреблении.
Давайте посчитаем по второму насосу. мощности насосов одинаковы , имеем 700 квт. в месяц, дальше, я думаю, сами посчитаете кто кому переплатил?