PDA

Просмотр полной версии : Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов



Gordan007
03.04.2017, 06:22
Здравствуйте , для имитации сигнала расхода был собран самодельный генератор прямоугольных импульсов по схеме 30371
Данный генератор подается на вход тепловычислителя для имитации сигнала расхода. Там все работает нормально, расход отображается. Проблема в том что теперь нужно число этих импульсы с генератора еще отображать на счетчике импульсов. Для этого есть Овеновский СИ 8. Но при подключении он показывает ноль. Подключал на общий минус и на один из входов. Вот схемы с сайта http://www.owen.ru/catalog/schetchik_impulsov_owen_si8/62694058
Подскажите что не так и что нужно в самом приборе законфигурировать? Заранее спасибо.

IVM
03.04.2017, 10:17
Схему надо дополнить. Транзистор, подключаемый к СИ8 должен иметь открытый коллектор. Ну и СИ8 надо правильно сконфигурировать.

Gordan007
03.04.2017, 12:24
Схему надо дополнить. Транзистор, подключаемый к СИ8 должен иметь открытый коллектор. Ну и СИ8 надо правильно сконфигурировать.

Я не силен в электронике вот так будет схема выглядеть? 30376 и какой транзистор подойдет (марка)?

IVM
03.04.2017, 14:21
Я не силен в электронике вот так будет схема выглядеть? 30376 и какой транзистор подойдет (марка)?

Номиналы резисторов проставь на схеме, тогда можно будет что-то определенное сказать.

IVM
03.04.2017, 14:58
Я бы так сделал. Чтобы проставить номиналы резисторов надо знать напряжение на вторичной обмотке трансформатора.