PDA

Просмотр полной версии : Измерение атмосферного давления



Вова13
31.03.2017, 19:29
Господа специалисты ,прошу совета.Заказчик хочет видеть атмосферное давление ( улица) и давление в помещении (котельная).Может кто подскажете какими датчиками можно это организовать и вывести в СКАДА.

ALFIX
31.03.2017, 19:47
Вам датчик абсолютного давления нужен.

rovki
31.03.2017, 20:53
Вам может такой подойтиhttps://ru.aliexpress.com/item/GY-BMP280-3-3-High-Precision-Atmospheric-Pressure-Sensor-Module-for-Arduino-Free-Shipping/32706974456.html?spm=2114.03010208.3.19.I7LDsA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10 068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_1005 5_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10052_10 144_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_1011 7_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_ 10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10 070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10052_10113_10120,searchweb201603_0,afswitch_1_afC hannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=b6682d9d-f769-4a74-9c06-54e6cb9a8931&algo_expid=780cc4f0-2424-4e3d-8043-535a3456e8c0-2&algo_pvid=780cc4f0-2424-4e3d-8043-535a3456e8c0
к Ардуино

Вова13
31.03.2017, 23:12
Вам может такой подойтиhttps://ru.aliexpress.com/item/GY-BMP280-3-3-High-Precision-Atmospheric-Pressure-Sensor-Module-for-Arduino-Free-Shipping/32706974456.html?spm=2114.03010208.3.19.I7LDsA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10 068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_1005 5_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10052_10 144_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_1011 7_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_ 10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10 070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10052_10113_10120,searchweb201603_0,afswitch_1_afC hannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=b6682d9d-f769-4a74-9c06-54e6cb9a8931&algo_expid=780cc4f0-2424-4e3d-8043-535a3456e8c0-2&algo_pvid=780cc4f0-2424-4e3d-8043-535a3456e8c0
к Ардуино

Спасибо ,почитал,про Arduino ,но увы мне это не подходит.Нужно готовое изделие,сертифицированное.Думаю поставить два датчика(порылся нашел у конкурентов) с вых 4..20 мА вот только будет ли разница в показаниях между уличным и тем что в помещении????

rovki
31.03.2017, 23:41
если помещение не герметичное ,по вроде должно быть одинаковое .

Eugene.A
31.03.2017, 23:49
Помещение котельной не герметично, но, увы, работа горелок создает весьма заметное разрежение. Наблюдал, как через открытую дверь всосало проносимый мимо ветром полиэтиленовый пакет.

IVM
01.04.2017, 00:07
Наблюдал, как через открытую дверь всосало проносимый мимо ветром полиэтиленовый пакет.

А может это вытяжной вентилятор виноват.

Eugene.A
01.04.2017, 00:30
Там не было вытяжных вентиляторов, с этим с успехом справлялись дутьевые вентиляторы горелок. И это на многих котельных. Иногда устанавливают вытяжные вентиляторы, но срабатывают они от сигнализаторов загазованности.

maximov2009
01.04.2017, 04:44
Добрый день. Проведите эксперимент. Возьмите обычный бытовой барометр. Померьте снаружи и внутри.
Большой точности и токового выхода у него нет, но разницу давления (если она есть) покажет.
По крайней мере определитесь, стоит ли дальше копья ломать.
С уважением.

Ryzhij
01.04.2017, 10:47
Помещение котельной не герметично, но, увы, работа горелок создает весьма заметное разрежение.Так и должно быть. В топках по Правилам Безопасности должно быть разряжение, иначе вокруг будет загазованность и может "рвануть".
Это правило для всех печей, даже твердотопливных.


Вам датчик абсолютного давления нужен.Именно так.

Eugene.A
01.04.2017, 11:55
Рвануть угарный газ не может, он может отравить. И разрежение в дымоходе и в помещении котельной - не одно и то же.

IVM
01.04.2017, 11:57
Там не было вытяжных вентиляторов, с этим с успехом справлялись дутьевые вентиляторы горелок. И это на многих котельных. Иногда устанавливают вытяжные вентиляторы, но срабатывают они от сигнализаторов загазованности.

Если дутьевой вентилятор создает разряжение в топке, то и в помещении котельной будет небольшое разряжение.
А еще дымовая труба создает приличную тягу, что тоже понижает давление в помещении котельной.

Игорюня
01.04.2017, 12:18
А про естественную вентиляцию в котельной не забыли? Решетки вместо окон. Там если и будет разница, то 0,00000...

Eugene.A
01.04.2017, 12:34
Вы путаете дутьевой вентилятор с дымососом. Дутьеаой нагнетает воздух в горелку.
А приточная вентиляция присутствует, а как же без нее. Нередко даже с подогревом. И решетки не вместо окон, а вместе с окнами. Площадь остекления тоже регламентирована. Не помню, сколько процентов от площади стен.
Но разрежение в помещении все равно имеет место. Летом засасывает тополиный пух.

rovki
01.04.2017, 12:37
Так может это сквозняк - в одном месте убывает ,в другом прибывает ...

Santi
01.04.2017, 17:27
Господа специалисты ,прошу совета.Заказчик хочет видеть атмосферное давление ( улица) и давление в помещении (котельная).Может кто подскажете какими датчиками можно это организовать и вывести в СКАДА.

Если важно именно разность давлений, то нужно и брать именно преобразователь разности давления, например:
http://www.aplisens.by/catalog/item/pr-28

Вова13
01.04.2017, 18:36
Господа ,спасибо за советы,думаю тему можно закрыть .Я получил определенные знания благодаря Вашим советам.

Сергей0308
01.04.2017, 20:46
Если важно именно разность давлений, то нужно и брать именно преобразователь разности давления, например:
http://www.aplisens.by/catalog/item/pr-28

И сколько стоит сие "чудо враждебной техники"?

Eugene.A
01.04.2017, 20:53
И сколько стоит сие "чудо враждебной техники"?
208 белорусских рублей.

Сергей0308
01.04.2017, 21:55
208 белорусских рублей.

Спасибо! Это менее 6500 рублей! Почему нет цен на сайте, это только добавило бы покупателей, вот я бы например никогда не купил бы если нет цен на сайте, вызывает подозрения что связался с жуликами, хотя их везде хватает! Что скрывать? Обычно скрывают недостатки!

Ryzhij
03.04.2017, 13:27
Рвануть угарный газ не может, он может отравить. И разрежение в дымоходе и в помещении котельной - не одно и то же.
1. Про угарный газ. Всё он может. Если же Вы про то, что ПДК у него ниже НКПР, то никто и не спорит...
2. Вам про топку, Вы про дымоход. У Вас топки геметичны и не "сосут" из помещения котельной? ;)

А вообще, гадать за топик-стартера, что же ему надо: давление в помещении котельной, атмосферное давление вне помещения или перепад давлений - увлекательное занятие!

Eugene.A
03.04.2017, 13:50
1. Про угарный газ. Всё он может. Если же Вы про то, что ПДК у него ниже НКПР, то никто и не спорит...
2. Вам про топку, Вы про дымоход. У Вас топки геметичны и не "сосут" из помещения котельной?

1. B каков же НКПР угарного газа? Никогда не слышал, чтобы он взрывался. Гореть - горит. Наверное, даже взорвётся в кислородной среде. Так со сжиженным кислородом и древесные опилки взрываются.
2. Я же написал, что дутьевой вентилятор нагнетает воздух в горелку, а стало быть, в топку. Сосёт он, естественно, из помещения, где и создаётся разрежение(хотя есть бытовые котлы с заборной трубой, берут воздух с улицы). В топке в нормальном режиме разрежения нет, там небольшое избыточное давление. Разрежение имеет место быть в газоходе котла, создаётся оно естественной тягой трубы, либо дымососом на мощных котлах. Так обычно рассчитывается аэродинамика котельных установок.

Ryzhij
03.04.2017, 20:25
1. B каков же НКПР угарного газа? Никогда не слышал, чтобы он взрывался.
Смеси СО с воздухом взрываются при его содержании от 12% (НКПР) до 74% (ВКПР)

В топке в нормальном режиме разрежения нет, там небольшое избыточное давление.Не вздумайте "брякнуть" такое на на очередной проверке знаний инспектору РТН ;)

Eugene.A
03.04.2017, 21:06
Видимо, вы имели дело только с инжекционными и подовыми горелками. Котлу с дутьевой горелкой давление в топке фиолетово. Главное, чтобы было разрежение в газоходе, на выходе из топки, чтобы не было выбивания дымовых газов и они эффективно удалялись. Посмотрите, в какой точке обычно осуществляется контроль разрежения.
И как вы вообще представляете себе разрежение в топке, куда воздух вдувается вентилятором киловатт на 15? Тут еще работают пара законов.
1. Бернулли. Давление в канале пропорционально сечению. Сечение топки больше сечения газохода, соответственно, и давление в топке выше.
2. Закон Шарля. Давление газа пропорционально температуре. А где в котле максимальная температура?

Ryzhij
03.04.2017, 21:41
Читайте Правила устройства и Правила безопасной эксплуатации печей и котлов.
Там кроме воздуодувок, кстати, есть еще дымовые трубы и дымососы.
Избыточное давление возможно лишь в топках технологических печей типа топок котлов-утилизаторов и реакторов, на которые Правила не распространяются.

Eugene.A
03.04.2017, 22:17
Вы не поверите, но ни на одной из полутора сотен котельных, которые мы обслуживаем, нет ни одного дымососа! Была одна с огромными КВГМ, но, к счастью, ее вывели из эксплуатации.
По поводу правил - может быть, вы даже процитируете соответствующий пункт этих правил?

Ryzhij
03.04.2017, 22:36
И датчиков разряжения тоже не было?!
Трубы-то дымовые хоть были?
Не знаю, что вы там обслуживали, но явно не топочную автоматику...

Ps Насчёт цитаты, что прям сейчас, среди ночи? Вы мне льстите..
Придется потерпеть до завтрашнего утра.

Игорюня
04.04.2017, 07:33
ДКВР, ТВГ, Е1/9, Братски все с надувом воздуха и дымососом. Разряжение на прибор показывающий берется с фронта котла, а на аварию с дымохода.

Ryzhij
04.04.2017, 08:07
По поводу правил - может быть, вы даже процитируете соответствующий пункт этих правил?
Сейчас сей документ именуется ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"
Смотрите пункты Правил "427-и", "435-з" и также "436-ж"

427. Котлы должны быть оснащены технологическими защитами, отключающими обогрев, в случаях:
а) снижения уровня теплоносителя ниже низшего допустимого уровня;
б) повышения уровня теплоносителя выше высшего допустимого уровня;
в) увеличения температуры теплоносителя выше значения, указанного в проекте;
г) увеличения давления теплоносителя выше значения, указанного в проекте;
д) снижения уровня теплоносителя в расширительном сосуде ниже допустимого значения;
е) достижения минимального значения расхода теплоносителя через жидкостный котел и минимальной паропроизводительности (теплопроизводительности) парового котла, указанных в паспорте;
ж) недопустимого повышения или понижения давления газообразного топлива перед горелками;
з) недопустимого понижения давления жидкого топлива перед горелками, кроме ротационных горелок;
и) недопустимого уменьшения разрежения в топке;
к) недопустимого понижения давления воздуха перед горелками с принудительной подачей воздуха;
л) погасания факелов горелок.

При достижении предельно допустимых параметров котла должна автоматически включаться звуковая и световая сигнализация.



435. Паровой газотрубный котел должен быть остановлен при превышении параметров в случаях:
а) увеличения давления пара;
б) снижения уровня воды;
в) повышения уровня воды;
д) повышения или понижения давления газообразного топлива перед горелками;
е) понижения давления жидкого топлива перед горелками;
ж) понижения давления воздуха перед горелкой;
з) уменьшения разрежения в топке;
и) погасания факела горелки;
к) прекращения подачи электроэнергии в котельную.

436. Водогрейный газотрубный котел должен быть остановлен при превышении параметров в случаях:
а) увеличения или понижения давления воды на выходе из котла;
б) повышения температуры воды на выходе из котла;
в) уменьшения расхода воды через котел;
г) повышения или понижения давления газообразного топлива перед горелками;
д) погасания факела горелки;
е) понижения давления жидкого топлива перед горелками;
ж) уменьшения разрежения в топке;
з) понижения давления воздуха перед горелками;
и) прекращения подачи электроэнергии в котельную.

Eugene.A
04.04.2017, 09:02
Обратите теперь внимание на примечание в
ГОСТ 30735-2001

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
от 0,1 до 4,0 МВт

Общие технические условия

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Примечание - Под котлами под наддувом понимают котлы, в топке которых при номинальной теплопроизводителъности и номинальном разрежении за котлом, указанном изготовителем, имеется избыточное давление; подкотлами с разрежением в топке понимают котлы, в топке которых при номинальной теплопроизводителъности и номинальном разрежении за котлом, указанном изготовителем, имеется разрежение.

Ryzhij
04.04.2017, 11:10
И чо?
Кто-то говорил, что других, специальных, котлов и/или печей не бывает в природе? ;)
Вы бы ещё про АЭС вспомнили...

99% котлов подпадают под упомянутые мною Правила, которых Вы не читали.

Вы хоть примерно представляете себе во сколько выльется обеспечение безопасности топки с избыточным давлением в сравнении с обычной топкой (с разрежением)?

Eugene.A
04.04.2017, 11:23
И чо?
99% котлов подпадают под упомянутые мною Правила, которых Вы не читали.
У вас одна статистика, у меня другая.
Есть похожая тема - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34738&hl=%F0%E0%E7%F0%E5%E6%E5%ED%E8%E5+%E7%E0+%EA%EE%F2 %EB%EE%EC

Ryzhij
04.04.2017, 11:36
У меня не "статистика", а то, что называется "опыт работы лицом, ответственным за эксплуатацию".
Поэтому Ваши возражения подобны спору о вкусе ананасов с теми, кто их ест.

Eugene.A
04.04.2017, 12:03
И чо?
Вы хоть примерно представляете себе во сколько выльется обеспечение безопасности топки с избыточным давлением в сравнении с обычной топкой (с разрежением)?
А в чём состоит опасность избыточного давления для топки? Или вы всё-таки имеете в виду опасность проникновения угарного газа в помещение котельной? Ну так конструкции современных котлов исключают это. Разве что обслуга никогда не заморачивалась прокладками и протяжкой передней и задней крышек котла. Но это не про нас.
Я вообще не занимаюсь обслуживанием котельных, для этого у нас есть штат наладчиков. Проектированием и расчётами аэродинамики котлов, газоходов и дымовых труб также занимаются специально обученные люди. Вот они и рассчитывают точку врезки для датчика разрежения. Обычно она находится в одном-двух метрах от выхода котла. Моё дело лишь выбрать тип датчика и правильно обработать его сигнал в схеме автоматики безопасности. Правила и ГОСТы я изучил тоже только в рамках своей специализации - автоматизация и программирование ПЛК, SCADA.

Ryzhij
04.04.2017, 15:43
Ну так конструкции современных котлов исключают это.Илону Маску тоже можно верить? ;)

Я вообще не занимаюсь обслуживанием котельных, для этого у нас есть штат наладчиков.Что нисколько не мешало Вам...

Eugene.A
04.04.2017, 15:58
Что нисколько не мешало Вам...
Раз-другой в неделю выезжать на объекты - помогать наладчикам разрешать технические проблемы с оборудованием.

Lukas
04.04.2017, 16:13
99% котлов подпадают под упомянутые мною Правила, которых Вы не читали
Вы безнадежно отстали.Уже давно добрая половина обычных отопительных котлов работает с с топкой находящейся под избыточным давлением.

Ryzhij
04.04.2017, 16:18
Вы безнадежно отстали.Всё может быть ;)

Уже давно добрая половина обычных отопительных котлов работает с с топкой находящейся под избыточным давлением.
Вы каких котлах?
О тех, что стоят в котельных, или о тех, что в коттедже на стене висят?

Lukas
04.04.2017, 17:29
[QUOTE]Вы каких котлах?[/QUOTE
О тех самых которые полностью попадают под действие упомянутых Вами правил.В данный момент работаю с паровым котлом произв-ю 10 т/ч , и рабочим давлением 13 кгс/см2.(из поднебесной).Горелка с наддувом,дымосос отсутствует.В гугле масса таких котлов отечественного производства(например КСВ).Это конечно не КВГМ-100,но все же.