Просмотр полной версии : ПР110 время срабатывания входа
Wladislaw
31.03.2017, 14:00
Сделал программу для поворота стапеля. Есть проблема, не срабатывает датчик замедления. Пришлось понизить частоту двигателя до 20Гц. Примерные расчеты показали что на 50Гц датчик включается на 13мсек. В программу ставил детектор переднего фронта. Не помогает.
Ревака Юрий
31.03.2017, 15:02
Сделал программу для поворота стапеля. Есть проблема, не срабатывает датчик замедления. Пришлось понизить частоту двигателя до 20Гц. Примерные расчеты показали что на 50Гц датчик включается на 13мсек. В программу ставил детектор переднего фронта. Не помогает.
Мало информации, какое реле(тип) настройки, проект?
Wladislaw
31.03.2017, 15:13
ПР110-24.12д.8р, датчик - индуктивный от СЕЕСОРа. В реле заливал (когда не пошла программа) два модуля: вход - датчик переднего фронта - элемент или (выход дополнительно соеденил с входом. для самоблокировки) - выход.
Алексей Геннадьевич
03.04.2017, 07:15
ПР110-24.12д.8р,
Какое среднее время исполнения программы?
Настройки времени фильтрации входов?
датчик - индуктивный от СЕЕСОРа.
Полное наименование и максимальная частота срабатывания - учитываем, что на максимальной частоте применяется сигнал "меандр".
Филоненко Владислав
03.04.2017, 09:17
время срабатывания входа= 2Тцикла+Тфильтрации
Wladislaw
10.04.2017, 10:48
Время срабатывания входа я не нашел в документации. По факту фильтров у меня нигде нет. Но в 2Тцикла я точно уже не влажу.
Андрей Иванников
10.04.2017, 13:19
время фильтра входа:30491