PDA

Просмотр полной версии : Как в зависимости от номера программы поменять уставку на ПИД?



Aldonin2007
31.03.2017, 11:49
Честное слово, я себе уже голову сломал!
Есть четыре кнопки на входах со своими номерами программ. Каждая программа со своей уставкой. Как их заставить меняться на входе ПИД в зависимости от номера программы? А далее ещё интересней - с течением времени уставка снова должна меняться! Вообще грусть нападает! Но, чем сложнее - тем интересней! Мне бы хотя бы первую проблему решить, а дальше будем разбираться!
Может кто поможет?
Заранее спасибо!

melky
31.03.2017, 12:08
кнопки могут нажиматься вместе, еще и контроль этого нужен. а так, используйте SEL для задания номера программ и уставок..

Алексей Геннадьевич
31.03.2017, 12:11
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25068
Посмотрите макрос FSEL переключения. Должен быть как на 2, так и на большее число входов.
или параметр на FMUL на 1 или 0 умножайте, в зависимости от необходимости.

Ревака Юрий
31.03.2017, 13:16
Вот еще вариант http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/OnlineMacroes/Analog%20conversion/MXF.pdf

Aldonin2007
31.03.2017, 13:45
Огромное ВСЕМ спасибо!!! MFX от Юрия - это то, что доктор прописал!!! Готовый макрос MFX, как и FSEL на несколько входов, не нашёл - бью в ручную. Эксперимент продолжается!!! Всем спасибо!!!