Просмотр полной версии : Китайские термопары К-типа



omelon
31.03.2017, 06:45
Ребята подскажите пожалуйста возможно ли подключить китайскую термопару к-типа к трм202 или нужно усилитель собрать?
Надеюсь поняли какую Как в для мультиметра

maximov2009
31.03.2017, 07:21
Если Вы имеете ввиду К

Хромель
алюмель
1400
2550
от-270 до 1372°С от-454 ДО2501Т
То ничего не надо лепить, выбираете тип датчика в (in.t1)
E__K ТХА (К)

omelon
31.03.2017, 09:23
Спасибо но нет У этой термопары сопротивление 12-14 ом и как наши обычные ТХА не катит
Вроде бы как всё равно милливольты но не идёт

maximov2009
31.03.2017, 10:13
Выкиньте, поставьте нормальный датчик. Что у Вас за установка?
Только не говорите что на ТРМ деньги нашлись а на датчик нет.

omelon
31.03.2017, 15:10
Мне на инфракрасную паяльную станцию самодельную и нужно маленький датчик чтобы контролировать темп на самой плате а большие датчики не подходят Конечно можно LM35 но верхний предел маловат

maximov2009
31.03.2017, 15:57
Возьмите любой термокомпенсационный провод. Скрутите, обожмите плоскогубцами - получите термопару, соответствующую типу провода и нужного размера.
Возьмите любой старый датчик на свалке, расковыряйте оболочку, высыпьте песок. Получите размер около 3.5мм.
У того же ОВЕН минимальный размер термодатчика 5мм, неужели недостаточно.
А покупать ТРМ 202 для паяльной станции и не решить вопрос с датчиком - верх гламура.
Пытаться получить точность и в качестве датчика использовать непонятно что, производства лучших друзей электроники - это по нашему!!!
Использовать ТРМ 202 стоимостью 6кр, и мудрить с китайским датчиком, стоимостью 50р. За гранью понимания.
С уважением.

Sulfur
01.04.2017, 13:47
Мне на инфракрасную паяльную станцию самодельную и нужно маленький датчик чтобы контролировать темп на самой плате а большие датчики не подходят
Термопара, идущая в комплекте с недорогими мультиметрами - самое оно для вашей задачи.
30339

Только следует учитывать, что спай у неё открытый, т. е. не изолированный.

omelon
02.04.2017, 07:57
Ребята прошу прощения.Китай термопары работают на ТРМ без проблем как ТХА. У меня на ТРМ стояли "башка" от ТРМ РР а у меня РИ заменил и всё ОК
Хотя странно он работал же на термометрах,а вот на термопарах нет.Я так понимаю отличие прошивки только в том что на 2 канале ПИД
ну а измерение то должно быть так же как в типе РР

paul-th
13.04.2017, 10:59
Проблема надуманная, ставил всякие датчики и тупо провод компенсационный использовал, проблем не было если прибор нормальный.