SergVlg
30.03.2017, 16:13
Доброго времени суток всем! Возникла вот такая проблема, неправильно подобрали ТРМ-210, заказали ТРМ-210-Щ2-РТ вместо ТРМ-210-Щ2-ТР. Естественно сроки возврата прошли, прибор остался у нас. Пришлось применить вскрытие прибора. Все как положено на входе 1 установлено реле, на входе 2 нагрузочное сопротивление 100 Ом и желтенькая перемычка. По дорожкам стало понятно что оба входа одинаковы. Вот так в чем вопрос.. Возможно ли выпаять реле, установить на второй вход, а сопротивление с перемычкой на первый вход? Получиться или нет? Может кто так экспериментировал?

maximov2009
30.03.2017, 16:48
Добрый день. Сам ни разу не делал, но в принципе почему бы и нет. Выход Т, на твердотелку, даёт то же самое напряжение, что и на релюшку - 5В.
Посмотрите номинал релюшки, должно быть 5В.
С уважением.

MephistofelINC
07.07.2017, 14:57
Делал неоднократно, все работает.

дмитрий89
12.07.2017, 07:37
Доброго всем времени суток! У меня есть похожий вопрос может кто поможет... Есть 2 прибора ТРМ210-Щ2.рр соответственно ЦАП с релейными выходами и ТРМ210-Щ2.ур с ЦАП1 - управление напряжением 0...10 В. ЦАП2 - релейный. Так вот ТРМ210-Щ2.ур вышел из строя... можно ли в ТРМ210-Щ2.рр впаять плату с ТРМ210-Щ2.ур ЦАП1 - управление напряжения 0...10? т.е выпаять реле и заменить его на выходную плату 0...10В. будет ли в этом случае ТРМ210-Щ2.рр работать как ТРМ210-Щ2.ур?

maximov2009
12.07.2017, 10:02
Добрый день. Думаю такая операция невозможна. На релейный выход подаётся ШИМ сигнал. На 0-10В пропорциональный сигнал. Разная прошивка логики выходов ТРМ.
С уважением.

дмитрий89
12.07.2017, 12:36
Да вы правы. Спасибо!
Возможно прошивка одна, просто есть сервисный параметр или параметры разработчика, где устанавливается тип выходов в момент заводской настройки после изготовления прибора.