PDA

Просмотр полной версии : ПР200



in37usd
28.03.2017, 17:36
надо сделать схему в ПР200302803028030280

in37usd
28.03.2017, 17:37
на выходе ставил триггера с приоритетом выкл

in37usd
28.03.2017, 17:38
кто что предложит?
а Code sys для ПР200 еще не запустили??

melky
28.03.2017, 17:51
а если внутренние 0 или 0,1 ?

murdemon
28.03.2017, 18:29
готов помочь пиши в личку

petera
28.03.2017, 18:48
на выходе ставил триггера с приоритетом выкл

А триггер зачем?
30284

30285

30286

in37usd
28.03.2017, 19:02
вроде сделал, запускаю в тестовом режиме, пытаюсь найти изъяны. пока изъянов не нашел
с исп rs триг

Сергей0308
28.03.2017, 19:16
вроде сделал, запускаю в тестовом режиме, пытаюсь найти изъяны. пока изъянов не нашел
с исп rs триг

Какие могут быть изъяны, если нет ТЗ, если какие-то состояния не указываются, обычно это означает, что для таких состояний не важно состояния выходов! Под Ваше ТЗ и инвертора хватит!
Короче как-то так:

30288

rovki
28.03.2017, 20:40
надо сделать схему в ПР200302803028030280
Если два входа ,то нужно описать 4 состояния 00,01,10,11 на выходах .

Алексей Геннадьевич
29.03.2017, 10:40
надо сделать схему в ПР200302803028030280
Зачем вы таблицу истинности в 3х экземплярах выложили?
Причём ещё и неполную.:confused:

Николаев Андрей
29.03.2017, 11:26
Сразу видно кто учился на автоматчика)))))
Как сейчас помню - первый курс института. Булева алгебра. Очень было интересно уравнения писать из таблицы истинности, сокращать, преобразовывать, чтобы из матрицы получить уравнение на 3-4 слагаемых.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%BB% D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
Финальный ответ дал Сергей 0308.
Вариант Petera является "не решенным" с точки зрения обучения, но правильным вариантом :)

rovki
29.03.2017, 12:37
А мне думается ,что задача не решена ,так как не описано поведение выходов в двух комбинациях на входе(задание)...

melky
29.03.2017, 12:50
Ну да, автор не указал, что должно быть на выходах при двух комбинациях. Предположительно нули...

Алексей Геннадьевич
29.03.2017, 12:58
А мне думается ,что задача не решена ,так как не описано поведение выходов в двух комбинациях на входе(задание)...
Полностью с вами согласен.
В реальном оборудовании подобные недоговорки в лучшем случае - неработоспособность. Средняя "паршивость" - оборудование на свалку.