28.03.2017, 16:19
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как сделать чтоб на прямоугольнике по событию ( или по расчету) менялись слова "нагрев" " охлаждение"и.т.д. Всплывающие сообщения по событию не устраивают! Это реально сделать? Спасибо!

SCADAMaster
28.03.2017, 16:25
Если системно делать. То Система - Шкалы - Дискретные. Прописываете там ваши константы, а затем присваиваете шкалу событию. Событие вытаскиваете на мнемосхему как значение.
Если не системно (такая переменная одна), то просто в свойствах контролах (см. приложение).

Vlad$13
29.03.2017, 15:24
Системно вроде получается, правда одна надпись накладывается на другую, но это надо наверно формулу переделать. А как убрать всплывающие окна по событию?
Спасибо!

SCADAMaster
29.03.2017, 16:18
Именно у события или вообще?

Vlad$13
29.03.2017, 16:35
Да у события.

SCADAMaster
29.03.2017, 16:48
На вкладке Сообщения снимите галочку у канала "Сообщение".