28.03.2017, 12:43
Добрый день. Помогите новичку разобраться. Подключаю к ПИД-регулятору ОВЕН ТРМ-212 датчик дифференциального давления АГАВА АДР-2.0,5, который измеряет перепад на сужающем устройстве. В регуляторе по этому измерительному каналу включена функция квадратичной зависимости. Диапазон датчика дифференциального давления забит в настройках регулятора как на 0 так и на максимальный перепад на СУ. Суть проблемы заключается в том что со временем, спустя несколько дней работы, при нулевом перепаде прибор показывает расход 94 м3/ч. При отсоединение одного из импульсов от датчика прибор становиться в ноль, но возвращая обратно импульс все повторяется снова. При подключении датчика к прибору используться стандартное нагрузочное сопротивление 100 Ом. Подскажите в чем может быть проблема?

rwg
28.03.2017, 13:18
Когда вы отключаете у датчика один импульс, у датчика на входе не ноль, а неизвестный перепад давления. Попробуйте отключить у датчика оба импульса и подстроить ноль.

Алексей КИПОВЕЦ
28.03.2017, 14:37
А возможно что из-за того что используется не прецензионный резистор, а обычный происходит уход ноля из-за нагрева резистора и потеря номинала.

FPavel
29.03.2017, 17:20
Так вы ток измерьте - в разрыве цепи. Его соответствие напряжению на резисторе.
Проверьте ноль датчика при открытии уравнительного вентиля и закрытии вентилей к отборам на вентильном блоке.