PDA

Просмотр полной версии : Аналоговый выход на ПЛК160



Фаттахов Ринат
27.03.2017, 14:02
Добрый день. Необходимо организовать регулирование положением клапана сигналом 4-20 мА с ПЛК-160. В настройка ПЛК160 установил тип аналогового выхода 4-20. Привод клапана подключил к ПЛК по схеме в руководстве для аналоговых выходов типа "И". Задавал в ПЛК значение выхода и 4 и 20 и любое другое, но при замере всегда на выходе 7,9 мА. Подскажите в чем может быть причина. На других выходах тотже результат.

Евгений Багаев
27.03.2017, 15:06
Здравствуйте, Вы работаете с ПЛК160-А с универсальным выходом? Если да, то необходимо подключать по схеме для выходов типа "У" и "А".

Фаттахов Ринат
27.03.2017, 16:00
Здравствуйте, Вы работаете с ПЛК160-А с универсальным выходом? Если да, то необходимо подключать по схеме для выходов типа "У" и "А". Ясно, спасибо.