Просмотр полной версии : ПЛК150-220 неисправность



lazhator
24.03.2017, 10:53
Здравствуйте,
ПЛК150-220, возможно кому-то пригодится небольшой опыт по данному контроллеру.
Не буду говорить о системности, так как у меня этих контроллеров немного. Один, судя по бирке на процессоре 2010 года, второй 2012.
В обоих одна и та же неисправность конденсатора 22мкF*400V в блоке питания, а именно закипание электролита в процессе эксплуатации.
Температуру в шкафах не мерил, субъективно, в шкафу с контроллером 2010 года она не более +35 гр.С, во втором градусов на 10 выше.
Контроллер 2010 года выходит из строя второй раз, в первый помимо конденсатора пришлось менять и микросхему TOP233.
Конденсаторы стоят со стандартным временем жизни 2000 часов при +105 градусах.
На обоих контроллерах выкипание идет с плюсовой ноги и это происходит скорее не от перенапряжения, а от температуры окружающей среды, внутри корпуса контроллера она естественно выше чем снаружи. Почему не от перенапряжения, потому, что выкипание происходит по тихому, не резко, защитные прорези не успевают раскрыться, только слегка вздуваются. Зато с плюсовой ноги электролит вытекает, и нога в этом месте корродирует и отваливается. На снимке видно, ножку я просто слегка потянул, отошла без усилий.
В на обоих контроллерах, за исключением первого случая, остальные элементы защиты остались целыми, и после замены конденсатора ПЛК 2010 года заработал.
Симптомы могу рассказать только по последнему случаю контроллера 2010 года, горит только светодиод питание, больше никаких признаков жизни, но перед этим, говорят стал тупить с ответами от панели, связь через Debag.
В контроллере 2012 года перестал работать порт Debug, панель перестала отвечать и никаким способом по этому порту связаться с контроллером не удалось. Так как нужно было срочно запускать камеру в работу, то контроллер был заменен на снятый с другого объекта, указанный выше ПЛК 2010 года выпуска. Но, прошло три месяца и он тоже сломался.
Думаю нужно поменять конденсаторы на аналогичные, но с более долгим сроком жизни 8000 - 10000 часов и напряжением 450 В. Стандартных, купленных на замену, хватает не более чем на год или два.

В добавление к этому, только что поменял конденсатор и на втором ПЛК, там где Debag не работал, и все заработало связь с контроллерами по plc_io2 есть на обоих контроллерах. Похоже порт не работал из-за проблем с питанием.

Вольд
24.03.2017, 12:23
Надо брать ПЛК с напряжением питания 24В + качественный внешний БП на 24В и не будет никакой головной боли. Качественный БП 24В, 10 Вт стоит 800 руб.

lazhator
24.03.2017, 12:56
[QUOTE=Вольд;242025]Надо брать ПЛК с напряжением питания 24В + качественный внешний БП на 24В и не будет никакой головной боли. Качественный БП 24В, 10 Вт стоит 800 руб.[/QUOT


Можно и так, но раз производитель выпускает ПЛК на 220В, значит их покупают, нужно только конденсатор более качественный поставить, температурный режим там явно выше +40 град.
На столе без верхней крышки температура на конденсаторе +38,5 гр., окружающий воздух +24.
Это как с аккумулятором который деградирует и из-за температурного режима в том числе.

голова не болит

Вольд
24.03.2017, 15:51
голова не болит

Тогда продолжай вскрывать, выявлять и менять. Вероятно ты от этого кайф испытываешь. ;)

melky
24.03.2017, 16:09
Это должны вскрыть и выявить производители. У меня 2-ой раз умирает ПЛК150-220 на объекте, один раз катался месяц в Овен на ремонт., Если там пестня та же, то печально, так как я ЛК покупал в 2013 году.

Вольд
24.03.2017, 16:11
Раз производитель выпускает ПЛК на 220В, значит их покупают

Потому и выпускает, что тупо покупают. ;)

melky
24.03.2017, 16:48
Иногда на 220В удобнее, чем 24. Например у меня щит был подключен к ИБП APC, ну нафига мне там дополнительный источник питания ?

Вольд
24.03.2017, 17:08
Иногда на 220В удобнее, чем 24.

Не иногда, а всегда, если внутренний БП на 220 В у ПЛК грамотно сделан.

lazhator
27.03.2017, 02:56
Тогда продолжай вскрывать, выявлять и менять. Вероятно ты от этого кайф испытываешь. ;)

вольд, зачем ты тут пишешь, испытываешь кайф от разведения срача?
ну прямо шавка на прогулке..

lazhator
27.03.2017, 06:21
Это должны вскрыть и выявить производители. У меня 2-ой раз умирает ПЛК150-220 на объекте, один раз катался месяц в Овен на ремонт., Если там пестня та же, то печально, так как я ЛК покупал в 2013 году.

В контроллерах 2016 года выпуска схемотехника та же (типовая для TOP233) и конденсатор Jamicon 22mkF*400B.

Хочу еще раз обратить внимание, на моих контроллерах, первый признак - отсутствие связи по Debug. Один контроллер уже как бы списал, тк порт не отвечал, тишина и при проверке осциллографом, хотя по Ethernet связь была и по RS485 периферия опрашивалась и PRG отрабатывала. В результате операторы так давили на панель пытаясь заставить ее работать, что сломали корпус в нескольких местах, а оказалось все дело в конденсаторе БП.

Andrew_Stranger
27.03.2017, 06:41
Иногда на 220В удобнее, чем 24. Например у меня щит был подключен к ИБП APC, ну нафига мне там дополнительный источник питания ? Неужели у вас в щите не было 24В?

melky
27.03.2017, 09:07
Andrew_Stranger а зачем, если датчики термосопротивления подключены к ПЛК, а вся дискретка питается от модулей В/В ?

Какой глубокий смысл ставить еще один БП или даже не один, если все подключено к источнику бесперебойного питания ?

lazhator я уже там не работаю, но позвоню человеку расскажу эту тему... может и починят

Andrew_Stranger
27.03.2017, 09:40
[QUOTE=melky;242203]Andrew_Stranger а зачем, если датчики термосопротивления подключены к ПЛК, а вся дискретка питается от модулей В/В ?
Какой глубокий смысл ставить еще один БП или даже не один, если все подключено к источнику бесперебойного питания ?
Смысл в том что на контроллер не заводить 220В, что в какой то мере не безопасно в плане монтажа и обслуживания, да и мало ли что прилетит(ну в вашем случае UPS спасет.) Еще в какой то мере это нелогично, так как если контроллер работает с низковольтными сигналами (4-20 ма, ДТС и. т.п) то зачем туда пихать 220В.
Да и вообще 220 В на контроллер это как 380В на телевизор, к примеру, да можно, но зачем?
Соглашусь с Вольдом, производитель делает 220, так как спрос есть, потому что покупатель, начинающий инженер, не совсем понимает, что где и как.

melky
27.03.2017, 13:52
не вижу ничего ужасного в 220В, а кому попало в щите делать нечего... тем более нагреватели на 220В, можно и на ТТР не дуда пихнуть и так далее, вентиляторы так же 220В

lazhator
29.11.2017, 11:19
В шкафах как правило 380 В, ноль и RE.
Это иностранцы стараются все через транс в шкафах развязать даже 230 В. В 80-х наши станки тоже так делались, на них же только 380 и заземление приводилось.
24 или 36, конечно безопаснее в плане тб, но тогда нужно все реле, контакторы, индикаторы и тп на 24 переводить а это приличный по мощности транс, да и дороже выходит.
Но это ни как не касается внутреннего питания ПЛК, у Семена тоже контроллеры на 230 В есть, недавно чинил, прошило электролит, там правда, как оказалось, есть выводы к которым можно 24 DC подключить.
У питания на 230 есть свои преимущества меньше ток тоньше провод. Но это все уже не в тему

Бинкевич Игорь
29.11.2017, 12:59
Вы самостоятельно назвали способ решения Ваших проблем, а именно установка разделительных трансформаторов: 400/230 ( буржуины их не зря ставят), трансформатор отфильтровывает высокочастотные помехи от работы других устройств в сети (частотные преобразователи и др.)
Элекролитические конденсаторы не предназначены для фильтрации сетевых помех и ОВЕН здесь ни причем, блоки питания выполнены достаточно честно…