Просмотр полной версии : СИ 8 настройка работы датчиков на два выходных реле
leonidovih
24.03.2017, 10:11
Возможно ли в принципе настроить СИ-8 на раздельную работу выходных реле руководство пункт 3.1.9.1 "6" надо U1наt1 2сек.отдельно U3 на t2 3сек
maximov2009
24.03.2017, 11:17
Добрый день. Почему бы и нет. t1 и t2 настраиваются абсолютно независимо.
Не забудьте, что это работает только при параметре SEt1 и SEt2 равный 5 или 6
С уважением.
Возможно ли в принципе настроить СИ-8 на раздельную работу выходных реле руководство пункт 3.1.9.1 "6" надо U1наt1 2сек.отдельно U3 на t2 3сек
да возможно в принципе....только что мне максимов помогал!!!!!!!спасибо ему!