dimastorlin
22.03.2017, 19:58
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня имеется плк160 и 3 нагрузочных резистора QL100-47R, которые будут подключаться к асинхронному двигателю. Поставлена задача с плк управлять этими резисторами, как это можно сделать. Знаю что надо их подключить к дискретным входам. Заранее спасибо!

maximov2009
23.03.2017, 04:23
Добрый день. Несколько не понятно ставите вопрос. Вам их надо включать: поочерёдно, последовательно, параллельно.
Пока единственно что могу сказать, что напрямую выходами ПЛК Вы коммутировать не сможете. Делайте так, чтобы выхода ПЛК включали соответствующую релюшку или пускатель, а на них уже мастерите схему коммутации нужной конфигурации.
С уважением.

dimastorlin
23.03.2017, 11:19
Резисторы будут подключаться последовательно.

maximov2009
23.03.2017, 11:31
Тогда как я и сказал. Не знаю какие токи. А то может придётся с транзисторных выходов ПЛК на промежуточные реле, а с них на пускатели.
А ПЛК ещё какие то функции выполняет?
Не проще взять обычный АД с ПЧ?

dimastorlin
23.03.2017, 11:34
В университете разрабатываем стенд для изучения характеристик АД.

maximov2009
23.03.2017, 11:56
Тогда вообще непонятно. Как ПЧ сочетается с нагрузочными резисторами.
ПЧ применяется для регулировки скорости вращения АД с короткозамкнутым ротором.
А нагрузочные резисторы для регулировки скорости АД с фазным ротором.
А управление ПЧ АД с фазным ротором и нагрузочными резисторами вообще себе очень смутно представляю.
Спорить не буду, может такое и возможно. Тем более для лабораторного стенда.
Хотя на практике конечно с такими вывертами не сталкивался.