22.03.2017, 14:44
вот достался прибор такой.задача:активировать работу счетчика оборотов от концевого выключателя с выходом на включение электродвигателя.двигатель делает 50 оборотов и останавливается.....следующая активизация идет опять же от концевика........и так до бесконечности.....РЭ простите косноязычное....кто поможет с настройками буду просто благодарен!доброта спасет мир!!!!!

maximov2009
22.03.2017, 14:53
Добрый день. СИ8 достаточно универсален и поэтому хитёр в настройках. Подробно смогу только завтра. Если не горит и никто больше не откликнется, опишите что куда подключено. И чуть подробнее, чего хотите добиться (не совсем понятно), и какие настройки делали. Если что, пишите в личку.
С уважением.

matandr
22.03.2017, 21:08
без проблем....есть некий станок....по валу "ходит" челнок,который в крайнем предположим левом положении нажимает концевой выключатель.в это время должен активироваться счетчик оборотов двигателя(1500 об. в минуту)и СИ8 должен включить движок и просчитать прим.50 оборотов двигателя и отключить двигатель....в это время челнок продолжает двигаться теперь уже направо и там тоже нажимает концевой.соответственно СИ8 включает на 50 оборотов двигатель и отключает....не подключено ничего и еще никуда...но задача вот такая....датчик-проблема не моя...у меня есть СИ8 и соответственно желание довести его до ума....всегда пригодится в последующем.....как то так....

Сергей0308
22.03.2017, 21:31
без проблем....есть некий станок....по валу "ходит" челнок,который в крайнем предположим левом положении нажимает концевой выключатель.в это время должен активироваться счетчик оборотов двигателя(1500 об. в минуту)и СИ8 должен включить движок и просчитать прим.50 оборотов двигателя и отключить двигатель....в это время челнок продолжает двигаться теперь уже направо и там тоже нажимает концевой.соответственно СИ8 включает на 50 оборотов двигатель и отключает....не подключено ничего и еще никуда...но задача вот такая....датчик-проблема не моя...у меня есть СИ8 и соответственно желание довести его до ума....всегда пригодится в последующем.....как то так....

Не понял, давайте лучше по порядку:
Челнок в левом положении на валу нажимает концевик, включается двигатель, челнок начинает перемещаться вправо, счётчик отсчитывает 50 оборотов двигателя и выключает двигатель!
Далее не понятно, насколько понял, наверно так: двигатель вращается по инерции, челнок нажимает правый концевик, двигатель включается в обратном направлении, счётчик отсчитывает 50 оборотов двигателя в обратном направлении и выключает двигатель, челнок по инерции доходит до левого концевика, всё повторяется! Так? Или если не так, напишите как происходит(должно происходить), у Вас наверно талант, все запутывать!
Тогда задача счётчика чуть раньше, до концевика, выключать двигатель?
Но, тогда, совсем непонятно, получается счётчик нафиг не нужен, поставь концевики чуть раньше и дело с концом!?

matandr
22.03.2017, 23:19
мммм.немного не так.....один двигатель крутит вал постоянно, а по нему бегает челнок... .а челнок это просто задержка между включениями.не более того.....за это время станок делает свою другую операцию......а вот в крайних положениях должен включаться счетчик контролирующий другой вал двигателя!и этот вал должен совершать определенное количество оборотов.....так понятней?я еще не запутывал.....а талант.что вам до моих талантов....это лишнее тут

Сергей0308
23.03.2017, 00:07
Так вроде понятней, тогда дополнительный вал поворачивается на 50 оборотов каждый раз когда челнок находится в крайних положениях(нажат один из концевиков)? Или срабатывание концевиков просто даёт импульс на поворот дополнительного вала на 50 оборотов, а основной вал уже выходит из крайнего положения когда дополнительный вал еще не повернулся на 50 оборотов? И дополнительный вал поворачивается на 50 оборотов в одну сторону при левом и правом положении челнока или в разные? Может дополнительный вал вращается в разные стороны, но направление вращения жёстко не связано с положением челнока, а задаётся внешней командой?

matandr
23.03.2017, 07:28
доп. двигатель просто должен активизироваться.....не более того.....скажем это включение вентилятора для охлаждения детали....двигатель соответственно крутит в одну сторону...а концевик просто однократно нажимается..не удерживается..он просто дает команду включения двигателя.так понятней?
спасибо!

Сергей0308
23.03.2017, 08:29
доп. двигатель просто должен активизироваться.....не более того.....скажем это включение вентилятора для охлаждения детали....двигатель соответственно крутит в одну сторону...а концевик просто однократно нажимается..не удерживается..он просто дает команду включения двигателя.так понятней?
спасибо!

Тогда можно так сделать, счётчик настраивается на нереверсивный счёт, например так:

30198

На 1 вход поступают сигналы с датчика количества оборотов(импульсов с крыльчатки), на 3 вход замыкающиеся в крайних положениях челнока контакты обоих концевиков, включённые паралейно(сброс в "0" счётчика), привод дополнительного вала включается через последовательно включенные размыкающиеся в крайних положениях челнока контакты концевиков и ВУ счётчика. ВУ счётчика включается при сбросе счётчика в "0" и выключается при достижении счёта(количества импульсов), соответствующего 50 оборотам двигателя, короче как-то так!

matandr
24.03.2017, 09:15
да вроде бы настроил..с назначением работы ВУ пришлось поэкспериментировать......"на коленях" работает...а там видно будет.....как на объекте себя поведет......

matandr
24.03.2017, 09:16
всем спасибо!

Сергей0308
24.03.2017, 10:15
Какие там могут быть эксперименты? Например за один оборот поступает 8 импульсов от выступов крыльчатки, умножаем на 50 получаем 400, после остановки счётчик показывает больше из-за инерции, например 550, тогда 400 - 150 = 250! Гадать можно, когда нет другой альтернативы, здесь достаточно посмотреть, короче очень рад за вас!