Просмотр полной версии : Счетчик импульсов
Andrew_Stranger
20.03.2017, 10:58
Добрый день. Имеется в наличии расходомер с интересным коэффициентом пересчета K=11,36 имп,л. Вопрос как считать импульсы? Пробовал сначала считать декалитры, т.е. 113,6 имп
это десять литров на одном CTU, а на другом CTU их суммировать, но в итоге получаем большое расхождение с реальным объемом.
lara197a
20.03.2017, 11:03
а почему не считать, потом преобразовать в реал и разделить на 100?
murdemon
20.03.2017, 11:04
Считай в REAL. И не будет таких расхождений.
lara197a
20.03.2017, 11:46
да, Валенок прав.
нужно брать значения из скоростного счетчика.
длина импульса неизвестна и скорее всего меньше длительности цикла.
из-за этого пропуски.
важна не только частота, но и длительность импульса
maximov2009
20.03.2017, 11:59
Если не секрет, что за расходомер такой.
Andrew_Stranger
20.03.2017, 12:21
Спасибо за ответы. А что будет если поставить другой расходомер(Взлет ТЭР) с коэффицентом к примеру 1 имп./10л., поможет ли это уйти от проблемы. И что делать с вероятными пропусками? Считаю импульсы в функции в основном коде.30145
Или необходимо выделять отдельную задачу в конфигураторе? Точность нужна в пределах 10 литров. Максимальный объем 6000 литров.
Расходомер Burkert 8030.
lara197a
20.03.2017, 12:34
исправьте код
и все будет работать норм.
Andrew_Stranger
20.03.2017, 12:54
Спасибо большое, будем испытывать:).
maximov2009
20.03.2017, 12:56
Во всех нормальных расходомерах и во Взлёт ТЭР вес импульса настраивается. Если будете использовать Взлёт с импульсным выходом - не советую. У него хитровывернутый импульсный выход. чтобы подключить на вход контроллера надо будет ставить ещё промежуток на высокоскоростной оптопаре. Я поэтому в своё время для такой задачи от него отказался.
Вам нужно именно гигиеническое исполнение?
Посмотрите РСЦ Челябинский. Недорого и импульсный выход нормальный. Считает хорошо. Мы взяли на пробу.
Andrew_Stranger
20.03.2017, 14:17
Со взлетом дело имел, тоже пришлось через твердотельное реле подключаться.
Vadimko1988
22.03.2017, 10:52
Можно с этого момента подробнее? Я записываю))
Есть такой же расходомер. Не совсем понятно во-первых как определили, что именно 11,36 испульса на литр. Вероятно, что диаметр фитинга другой. У меня например DN40. И судя по таблице и маркировке на фитинге у меня идет 19 импульсов на литр.
30165
30166
30167
30168
Таблицу выбора я представил во вложении к сообщению. Цифры 11,36 я не увидел.
Второй вопрос. По поводу счета. Есть вероятность, что вход модуля дискретных вводов 32ДН может пропускать импульсы. Как это возможно исправить?
Буду благодарен за ответы.
зы: Хотя нет, немного подумав, если материал нерж, то у меня 19,8 импульса на литр. Значит вопрос остается в тренде)
Vadimko1988
22.03.2017, 12:10
Радость то какая) Но спасибо за ответ!
Vadimko1988
21.04.2017, 08:19
Привет всем! В общем у меня все поехало. Была единственная проблема - это обнуление внутреннего счетчика на модуле дискретных вводов. Но техподдежка помогла. А так все считает и едет.